22问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌扁铁做接地的规格
接地扁钢的
搭接长度是多少?
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
3x3的
扁铁做
防雷
接地
可以用吗,怎么做
答:
你所说的3*3的扁铁应该是30*3mm的扁钢吧 为了保证接地的效果,一般情况下采用40*4mm的热镀锌扁钢做接地
,具体如下:根据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节的要求:引下线应采用圆钢或扁钢制成,优先选用圆钢,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm,扁钢截面不小于48mm2,厚度不...
配电工程用的一套
接地
装置包括哪些,分别各多少米? 比如接地极几根...
答:
接地极分角钢接地极和管式接地极,
热镀锌角钢接地极一般用63*63*6*1500MM8根,管式接地极50*3镀锌钢管,1500MM,8根
,热镀锌接地扁铁50*5,接地沟8m*4m或者8m*8m深60MM,接地极均布,然后焊接镀锌接地扁铁,焊点做防腐处理,引出地面至变压器室-低压室。接地电阻不大于4-10欧姆,如果地质情况不好还...
接地
采用
扁铁
可以焊接吗?
答:
接地采用扁铁焊接有规范要求:接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定
2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体的加工制作,一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁...
接地扁铁
应该选择多大尺寸的
答:
接地扁铁规格尺寸:常见的规格有4*30毫米、4*40毫米、5*50毫米等
,由于每个行业的接地要求不同,它们所使用的接地扁铁规格也不同,具体使用哪种规格,可查询相关的行业规范。接地扁铁在接地系统中,不仅能快速的将雷电的电流引到地面,还能降低雷电带来的危害。接地扁钢可以采用焊接或螺接的方式连接。焊接...
接地
采用
扁铁
焊接
有什么
规范要求
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
接地用
镀锌扁铁
40x4的最小充许厚度我不记的
接地扁铁
在规范中最小充许...
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.2.6条和表3.2.6-1中规定,采用扁钢
做接地
体时,在地上室内敷设时的最小厚度为3mm,在地上室外敷设时的最小厚度为4mm;在地下交流电流回路的最小厚度为4mm,在地下直流电流回路的最小厚度为6mm。
高低压配电房
接地扁铁的
大小
答:
高低压配电房
接地扁铁
不能小于4×40mm,而且扁铁必须
镀锌
。
配电室
接地扁铁
安装高度是多少
答:
配电室
接地扁铁
安装是40x4热
镀锌
扁钢,沿墙明敷,距地0.3米.接地电阻不大于1欧的是,达不到增打人工接地极.室内正常不带电的金属构件均需要与室内接地,母线连接。没有特别规定,建议20-30cm。这样的高度是最常用的,一般都是这个高度。
接地扁铁
尺寸偏差规范
答:
面积不小于0.6m。1、埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部
接地
极,可采用面积不小于0.6m,厚度不小于3mm的钢板。2、埋设在其它地点的局部接地极,可采用
镀锌
铁管。铁管直径不得小于35mm长度不得小于1.5m。