22问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌扁铁接地做法图片
如何装避雷措施
答:
( 1、沿女儿墙,屋脊,屋面,四周等采用Φ12热
镀锌
尖状圆钢作避雷小针,高度为350mm,间距为2500mm,设置避雷小针时,先要保证四角.用Φ12热镀锌圆钢明敷在屋顶女儿墙上连接各避雷小针.屋顶所有金属管道、设备均与接闪器可靠连接.
做法
详见<<建筑物防雷设施安装>>(99D501-1)p2-09 2、明敷Φ12热镀...
楼房基础
接地
线怎样做?
答:
一、
接地
体的
做法
:1、如为楼房,最好用基础的钢筋来做接地体,从基础的钢筋焊出
地线
接口,测量接地电阻,小于4欧就行。如大于4欧则需外加接地体。2、接地体做法如下图,其中角铁或
镀锌
钢管的根数要根据实测接地电阻而定,电阻大于4欧就增加根数。二、接地体做好后,与楼房防雷接地及电源地线可靠...
家里的
地线
全用
镀锌
钢筋连接可以吗?
答:
室内
地线
的
做法
如果是正规的配电做法,我们室内的配电箱内应该是有一根地线,是从室外电表箱引入进来的。这根地线一直接到我们室内配电箱内的
接地
端子排上。而这跟地线的最上端是与强电竖井内的
镀锌扁铁
相连接的,这根镀锌扁铁最终连接的部位就是我们的引下线。也就是墙或者住内的主筋。另外还有一个就...
接地扁铁
怎么焊?
答:
接地
采用
扁铁
焊接规范要求:
镀锌
扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
工地活动板房的防雷
接地
大样图
答:
工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用
镀锌扁铁
作直接引到屋顶。防雷接地图纸按以下
方法
来看:1、首先看说明,然后看图中的...
电缆沟支架
接地
的具体
做法
?请详细
答:
就是在电缆沟内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢将沟内所有支架联通,最后与室内的
接地
干线或者室外的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是
镀锌扁铁
,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
用
镀锌扁铁
做静电
接地
的规范
答:
且应每隔3-5m相互焊接连通一次。
图
1.1
接地
极规格及安装示意图 c.接地装置的焊接长度:对扁钢,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢搭接采用左右错开,两面满焊。扁钢与角钢之间的焊接采用三面满焊。http://www.mhang.cn/html/flgc/gcsg/2550.html ...
接地扁铁
怎么接地?
答:
机房墙壁等场所,建议使用L形
接地扁铁
进行接地,同时,接触表面需要用砂纸或者锉刀进行打磨,增加接触的面积;若条件允许,可以进行接地扁铁间的钎焊,更加牢固。在矿山、化工等易产生爆炸的环境中,应使用铜扁铁或者铜
镀锌
的扁铁,且搭接处应采用钎焊的
方法
,确保接地系统的安全可靠。在接地系统的巡检和维护...
请问防雷
接地
,具体
怎么做
,扁钢接地的电阻?
答:
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用
镀锌扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
接地
用热
镀锌扁铁
,焊接的地方,用什么材料防腐蚀?
答:
接地
用热
镀锌扁铁
焊接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌扁铁接地规范
配电房四周扁铁做法图片
接地扁钢90度拐角做法
自制扁铁弯九十度折弯机
防雷地网做法图
桩基接地引下点做法图片
工地临时电接地现场做法
路灯接地的做法规范视频
建筑基础防雷接地做法