答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙
门窗
,栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷设计
规范
>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
门窗接地规范
有哪些
要求
?
答:
建筑上的
门窗接地规范
是:一、铝合金门窗的
防雷
设计,应符合现行国家
标准
《 建筑物防雷设计规范》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。二、铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不小...
铝合金
门窗
如何
防雷
?
答:
铝
门窗
工程
防雷接地
主要就是防侧击雷
规范
:第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等...
高层住宅外墙
防雷窗接地
连接设计及
规范要求
(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
一类
防雷接地
30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带,铝合金
窗的接地要求
还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计
规范
》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连...
高层建筑外
门窗
安装多少米以上需做
防雷
设施
答:
高层建筑外
门窗
安装30米以上需做
防雷
设施,。当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平
避雷
带并与引下线相连;2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
变电站
门窗接地
出自哪份
标准
,哪个条款
答:
2 ) 30m及以上外墙上的栏杆、
门窗
等较大的金属物与
防雷
装置连接。6.3 屏蔽、
接地
和等电位连接的
要求
6.3.1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应,宜联合采取以下措施:建筑物和房间的外部设屏蔽,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。1 为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应...
建筑
门窗防雷
答:
1、金属
门窗防雷
金属门窗各构件本身是导电体在组合成窗后, 各构件之间已连接形成一个闭合的电气通路,只需从窗体引出一根引出线与建筑物引下线相连即可,因建筑物在门窗洞口的预留引下线已与建筑物的防雷装置和
接地
体连接,其本身是有效防止各种雷击产生的电效应、热效应等功能。若门窗型材表面有非导电...
高层建筑中。塑钢
窗
有
防雷要求
吗!需要做防雷吗?
答:
1、一,
防雷规范要求
在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。高层住宅外墙
防雷窗接地
是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。2、建筑物防雷设计规范 第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施...
铝合金
门窗
什么情况下,哪些位置需要
防雷
?
答:
高层住宅外墙
防雷窗接地
是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的
防雷要求
暂无需接地的
门窗
把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性。侧击雷的机率是非常小的。另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也...
铝合金
门窗
需要做
防雷接地
吗?
答:
应将45m及以上外墙上的栏杆、
门窗
等较大金属物直接或通过预埋件与
防雷
装置相连。垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本
规范
第11.3.6条的规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。铝合金表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,...