22问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟管连接规范
怎样正确
连接
燃气热水器的
排烟管
答:
1、先连接最长的排烟管和弯曲的排烟管
。找到烟管上的孔,辨别大小。大孔表示粗的一端,在外边;小孔表示细的一端,放在里边。把孔对齐,把弯曲的排烟管插入长的排烟管中。2、转动其中的任意一个,让两节上的孔错开,这样废气就不会从小孔中漏出来,跑进室内。最长的排烟管和弯曲的排烟管就连接好了...
排油烟
管道
安装
规范
是什么
答:
1. 确保管道通风。排油烟管道应该直接通向室外,不得通过屋顶、壁炉或其它管道通向室外
。管道的截面积应该要满足防止气流速度过高的最小要求,以免引起阻塞和火灾等危险。2. 确保管道密封。排油烟管道的连接处应该使用适合的密封材料进行连接,如金属垫片、高温密封垫、挤硅胶等,并且要保持连接处的密封性能...
2023
规范
要求风机与
排烟管道
用什么
连接
答:
根据2023年新的规范要求,
风机与排烟管道应该使用密封的法兰连接
。这样可以确保排烟系统的安全、可靠和高效运行。密封的法兰连接可以有效地防止烟气泄漏和空气流失,同时还可以方便地进行拆卸和维护。此外,密封的法兰连接还可以降低噪音和振动,提高系统的整体性能。
厨房烟道安装
规范
有哪些要求?
答:
9、室外安装烟道时,应在每段两端用30×3扁钢与邻近墙体铆固连接
。10、楼底节油清洗管与底层烟道同期安装。11、
MFC型烟道为薄构件
,在搬运和安装时应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在烟道上堆放其它重物和行走。12、燃气热水器排烟和底层商用房通风、通气严禁排入本排烟系统。
制作
防排烟
风管的安装
连接
方法是什么?
答:
但是并不适用于
防排烟
系统,消防验收也无法通过。玻纤风管加工工艺:内管无缝加工内管无缝加工工艺,采用一次性成型工艺,整个内管为一个整体,无胶水粘合,不会产生胶水、玻纤脱落现像,整体防火等级达到不燃A1级,可适用于防排烟系统。聚苯根据国家标准GB8624-2006中聚苯的防火性能为B1级,彩钢板防火性能...
烟道安装
规范
答:
一、烟道安装
规范
1、副烟道务必保留每家的厨房里都有烟道,同时烟道也有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里,然后再通过隔板上的孔进入主烟道,这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接
连接
主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。2、...
建筑防火
规范
,
排烟
风管的要求
答:
根据建筑
防烟
排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.8
排烟管道
的设置和耐火极限应符合下列规定:1 排烟管道及其
连接
部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应...
防排烟
系统风管安装要求有哪些?
答:
消防
防排烟
系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,
防烟
与排烟系统中的
管道
、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的...
避难层的普通风管,
防排烟
风管的
规范
要求
答:
规范
没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术标准>,吊顶内排烟风管耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,
防排烟管道
采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
厨房
排烟管道规范
有哪些
答:
1、厨房
排烟管道
的水平段不宜太长,通常水平最远距离不应超过15m,并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。2、厨房排烟管道的排风速度按
规范
不得低于10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接排风罩的支管应设风量调节阀。3、厨房排烟系统的主排烟管道通风面积不能太小,风速不...