22问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管的连接方式
防排烟风管的连接方式
答:
镀锌铁皮风管可以通过法兰连接实现
,咬口连接适用于玻璃钢风管,而复合风管则可采用法兰连接和插接方式。
防排烟风管
有几种
连接
答:
镀锌铁皮风管有法兰连接
,咬口连接 玻璃钢风管有法兰连接 复合风管有法兰连接、有插接
排烟风管连接方式
答:
1、抱箍式连接:主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接
,先把每一管段的两端轧出鼓筋,并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插人大口,外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接,最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。2、插接式连接:主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管,然后插入两侧风管,...
防排烟风管
可以用
连体法兰连接
吗
答:
防排烟风管可以用连体法兰连接
。根据查询相关资料信息:连体法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管造价较低,注意控制气密性和漏光。
人防区消防
排烟
通风管道
连接
可以用共板法兰吗?
答:
可以采用薄钢板法兰螺栓连接
。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防排烟风管可以采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
防排烟
系统镀锌铁皮
风管
是否可以用共板法兰
连接
?
答:
可以,但
排烟
系统建议用角钢法兰
连接的风管
。共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种
形式风管
虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大且必须通过机床进行加工;手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于...
消防
排烟风管
角钢法兰与角钢法兰阀门
连接
是强制规范吗
答:
连接消防
排烟风管
和排烟阀门一般采用角钢法兰与角钢法兰阀门
连接的
方式。这种连接方式是一种比较常见、可靠
的连接方式
,也是符合相关规范和标准的连接方式之一,但并不是强制规范。在消防排烟系统设计时,需要遵循国家有关规范和标准的要求,例如《建筑火灾自动报警系统设计规范》、《建筑消防设计规范》等。
是不是机械
排烟
系统的
风管
只能用角钢法兰
连接
?
答:
规范里并没有明文规定
排烟风管
只能使用角钢法兰连接。角钢法兰用角钢制成法兰,牢固,用于大风管及高压系统,但是成本高,也是最早风管
连接的形式
。共板法兰和风管式同一块板做成,节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用。共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm...
油烟机的排
风管
如何与烟机
连接
并且密封?
答:
油烟机的排
风管
安装
方法
:1、将
排烟管
一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。2、若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。3、排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯...
空调通风管道及
防排烟
系统安装知识?
答:
矩形
风管
法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。7、通风管道的联接
方式
为角钢法兰联接,适用于高压通风系统(
防排烟
系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式:金属矩形风管法兰用料规格表8、矩形弯管导流片(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的...