防排烟风管防晃支架
新建
防排烟通风管道
做了抗震
支架
还需要做固定支架吗?
答:
需要做固定支架或者吊架,抗震支架可以视为
防晃支架
。
空调
通风管道
及
防排烟
系统安装知识?
答:
(3)支吊架安装前,按
风管
中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长,风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时,在适当位置设置
防晃支架
。(4)支吊架不得安装...
通风工程施工质量验收标准及要点分享?
答:
3.3
风管防晃支架
:主、干管长度不超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。3.4 防火阀直径或大边大于630mm时,宜设独立支、吊架。3.5 风管连接法兰螺母宜在同一侧(朝向一致),法兰垫片应符合系统功能要求,厚度不应小于3mm,垫片不应凸入风管内,亦不应突出法兰外。3.6 ...
消防施工注意事项
答:
5.消防应有专门的图纸会审记录,镀锌钢管应检测镀锌层厚度;6.大于Φ110的排水管应间隔设定门型吊架,不能只采用卡箍吊架;7.
风管
进入风机房应安装铁皮套管,防火阀单独设吊架风机房内;8.消毒由施工单位进行加漂白粉水冲洗;9.大于1200的风管下面应做喷头,风管应做
防晃支架
一般在最后固定时做;10.电气...
消防工程施工设计中有哪些注意事项?
答:
防火阀单独设吊架(风机房内);消毒由施工单位进行(加漂白粉水冲洗);大于1200的
风管
下面应做喷头,风管应做
防晃支架
(一般在最后固定时做);电气回路的套管应采用同一种管材,不要一段采用钢管,一段采用塑料管;桥架直线段长度大于30米应设置伸缩节。消防的软接头应有不燃证,最后能现场点火试验。
消防喷淋
支架
安装的距离是多少呀?
答:
每段配水干管或配水管设置
防晃支架
不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m。4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。不可以自己随意定距,只能在规定范围内适当调整。
通风空调
风管支架
是否有强制需垫木的要求
答:
风管
架设时,一定要有防震处理。因为空气流体在风管内流动时,会因为产生震动而发出噪音,所以一定要用木垫固定好风管吗,并使用弹簧或防震垫等将风管固定在水泥墙上。空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体汽化制冷法。主要是利用液体汽化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,...
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
——
风管
、消防管道未设置
防晃支架
或距离偏远;3、管道安装敷设问题:——管道环焊缝与支架净距、直管段两相邻环向焊缝的间距小;——管道焊缝成型差,对口错边大,不锈钢管道焊口没有酸洗;——管道与支架点焊在一起,影响管道伸缩;——管道丝扣连接时,丝扣露出过长、未进行防腐处理、有外露麻丝。——管道法兰、阀门...
GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范
答:
按
风管
系统类别所规定的平均单位表面积、单位时间内最大允许漏风量。 2.0.14 漏风率 duct system leakage ratio 风管系统、空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的百分比。 2.0.15
防晃支架
jiggle protection support 防止风管或管道晃动位移的支、吊架或管架。 2.0.16 强度试验 strength...
水管安装的要点
答:
(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管(三)通风系统:1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)2.
防排烟
系统(钢板、玻璃钢、结构风道)3. 除尘系统五、锅炉分类及型号表示方法(一)分类1. 按用途分:工业、供暖、电站、机车2. 按提供载热介质分:蒸汽、热水3. 按结构分:火管、水管、水火管混合...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
排烟风管抗震支架
排烟风管抗震支架的安装规范
排烟风管支吊架规范
防排烟管道支架安装图集
风管防晃支架
排烟风机抗震支架安装
排烟风机抗震支架安装详图
通风排烟风管安装规范
排烟管道抗震支架