没有
规范
明确说
风管
一定要
包裹防火
板,但是GB51251—2017 《建筑
防烟排烟
系统技术标准》中对消防系统通风管道有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+防火板覆面。
防排烟风管
一两处没做
防火包裹
能验收过吗?
答:
防排烟风管
一两处没做防火包裹是不能验收通过的,防排烟风管的防火包裹验收标准主要包括以下几个方面:
防火包裹材料
:防火包裹材料应为不燃材料,燃烧性能等级应为A级。例如,玻璃纤维棉、硅酸铝板等。这些材料应具有良好的耐火性和隔热性。耐火等级:防火包裹的耐火等级需要符合国家标准。一般来说,竖向设...
设备间的排
风管道
要做
防火包裹
吗?
答:
设备间的排风管道是否要做
防火包裹
要具体分析的。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》明确规定了
防排烟风管
使用的
材料
和耐火极限。防排烟风管应用不燃材料制作且内部表面光滑,设置在不同部位的风管的耐火极限分别为0.5h、1h、1.5h。如果该设备间的排风管道达到了相对应的耐火极限要求,则无需再做防火...
防排烟风管
一两处没做
防火包裹
能验收过吗?
答:
防排烟风管
在验收时,若发现一两处未进行
防火包裹
处理,是难以通过验收的。根据验收标准,防排烟风管的防火处理应符合以下要求:1.
材料
选择:应使用不燃材料进行防火包裹,这些材料的燃烧性能等级应为A级,例如玻璃纤维棉、硅酸铝板等,它们应具有良好的耐火性和隔热性。2. 耐火等级:防火包裹的耐火等级...
风管防火包裹
做法?
视频时间 00:45
哪个
规范
规定
风管
一定要
包裹防火
板,请说下规范编号?
答:
如果风管的
材料
不耐火,但是又恰恰处于有可能接触明火的环境里面,比如说一段PVC材料的通风管被架设在加热器或者大量电线附近,那么就有必要做
防火
处理。外形美观改性无机玻璃钢
通风管道
由于采用了独特的配方以及有别于传统的生产工艺,使该产品拥有优美的外观,这是传统的铁玻风管及聚酯玻璃钢风管所无法...
排烟规范
对
风管防火包裹
实施时间
答:
1. 新国标《建筑设计
防火规范
》(GB50016-2022)将于2023年5月1日起实施,其中包括了对
风管防火包裹
的
排烟规范
要求。2. 与旧版国标《建筑山备漏设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2005)相比,新国标有多处重要变化。3. 此外,新国标还专门针对防烟和排烟系统...
风管防火
板
包裹
用什么
材料
?
答:
一般采用镁晶板,做法:是在原金属
风管
外表面填充50mm岩棉,并采用9mm镁晶风管板材覆面。
尤特森的
防排烟防火包裹材料
可以耐火多少个小时?
答:
尤特森的
防排烟防火包裹材料
可以耐火多少个小时呢?尤特森的防排烟防火包裹材料的耐火极限为0.5~3小时,并可以提供第三方检测报告。根据《建筑设计
防火规范
》GB50016-2014 ( 2018年版)对防排烟管道耐火极限的要求:
风管
穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2米范围内的风...
需要
防排烟风管防火包裹
耐火不少于1小时,要用什么材质呢?
答:
可以用
防排烟
专用玻璃棉48KG30MM和48KG.50MM,这两种规格耐火极限可达到1小时,硅酸盐
防火包裹
96KG.30MM也是1个小时的耐火极限,如果是要达到2小时的耐火极限可以采用硅酸铝防火包裹96KG、50MM和纤维增强防火板9mm+50mm岩棉板即可。