防水混凝土施工缝的留设
答:
留设施工缝时,
应避开应力集中区域,选择应力较小且便于施工的位置
。因为高剪力和弯矩的区域容易引发裂缝扩展,对结构和防水不利。例如,墙体水平施工缝不应设置在剪力和弯矩最大处或底板与侧墙交接处,而
应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
。3. 特殊结构的施工缝留设 对于拱(板)墙结合的水平施工...
下列关于
防水混凝土施工缝
留置技术要求的说法中,正确的有( )。
答:
防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝
。当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,
应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
;拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150 ~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;垂直施工缝...
施工缝留设
有哪些要求?
答:
二、施工缝留设原则:第一,
底板、顶板不宜留施工缝,底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二,墙体不应留垂直施工缝
。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板表面不小于300 mm 的墙体上。当墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm。拱墙结合的水平施工缝,宜...
关于
防水混凝土
工程
施工缝的留设
,说法正确的是()。
答:
防水混凝土施工应尽量连续浇筑,不留设施工缝
。当必须留设施工缝时,应根据有关的规定留设在结构变形缝处或应力较小的部位。地下室顶板与底板不宜留设施工缝,墙体不得留垂直缝。故ACDE正确。
防水混凝土施工
质量控制留置
施工缝
时,有哪些规定
答:
施工缝顶拱、底拱宜留纵向施工缝墙体应留垂直施工 缝承受力作用设备基础应留置施工缝
(3) 施工缝要认真清理用钢丝刷混凝土打毛(4) 施工缝处混凝土应仔细振捣保证混凝土密实(5) 施工缝应尽量采用同形式企口缝延渗水通 道宜采用平口缝重要工程施工缝采取刚性处理与柔 性处理相结合式用加固施工缝根据...
施工缝留设的原则
?
答:
1 标高不同的两个水平施工缝,其高低接合处应留设成台阶形,台阶的高宽比不应大于1.0;2 在水平施工缝处继续浇筑
混凝土
前,应对地脚螺栓进行一次复核校正;3 垂直施工缝或台阶形施工缝的垂直面处应加插钢筋,插筋数量和规格应由设计确定;4
施工缝的留设
应经设计单位认可。
防水混凝土施工缝的
处理方法是什么?
答:
防水混凝土施工缝的
处理 1施工缝留置的要求 防水混凝土应连续浇筑
防水混凝土施工缝
留置规定有哪些
答:
施工缝留设
的位置必须符合施工验收规范;施工缝做法必须符合设计及施工验收规范要求;无他
什么事施工缝?
施工缝留设
的一般
原则
是什么?
答:
原则
:⑴
施工缝
应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次...
混凝土施工缝留设
的规定要求是什么?
答:
但施工时
施工缝
质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)⑺ 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。⑻ 双向受力楼板、大体积
混凝土
、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求