22问答网
所有问题
当前搜索:
防火间距设置要求
防火间距
是怎么规定的?
答:
1、禁火作业区距离生活区应不小于15m,距离其他区域应不小于25m
。2、易燃、可燃材料的堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域应不小于20rn。3、易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m。4、
防火间距内,不应堆放易燃、可燃材料
。5、临时设施最小防火间距,要符合《建筑设计防火规范》...
防火间距
规范
要求
答:
防火间距规范要求:禁火作业区距离生活区应不小于15m,距离其他区域应不小于25m
。易燃、可燃材料的堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域应不小于20m,易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m。
防火间距内,不应堆放易燃、可燃材料
。临时设施最小防火间距,要符合《建筑设计防火规范》(...
防火间距设置要求
答:
防火间距设置要求如下:
1、一、二级耐火等级民用建筑物的防火间距不得小于6米,同三、四级耐火等级民用建筑物的防火距离分别为7米和9米
。2、高层建筑因火灾时疏散困难,云梯车需要较大工作半径,高层主体同一、二级耐火等级建筑物的防火距离不得小于13米,同三、四级耐火等级建筑物的防火距离不得小于15和...
下列建筑
防火间距
符合
要求
是()。
答:
5.2.3民用建筑与10kV及以下预装式变电站防火间距不应小于3m
。B正确 3.4.7同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条规定,但当厂房占地面积小于本规范第3.3.1条规定每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为
6m
。C和E没有说明占地面积是否超过...
建筑
防火间距
的一般规定建筑工程介绍?
答:
3、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m
。4、甲、乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。5、
厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m
,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距的要求。6、除乙类第6...
防火间距
是怎么定义的?
答:
1.甲类物品库房之间的
防火间距
不应小于20米。乙、丙、丁、戊类物品库房之间的防火间距不应小于表3.2.2.2的规定。高层库房之间以及高层库房与其他建筑之间的防火间距应按表3.2.2.2.的
要求
增加3米,单层、多层戊类库房之间的防火间距可按表3.2.2.2的要求减少2米。2.甲类物品库房与其他建筑物的...
住宅楼的
防火间距
是多少?
答:
住宅楼消防配置
要求
一、总平面布局小区的总平面布局消防设计主要包括
防火间距
和消防车道。1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑...
防火
门
间距
一般是多少?
答:
正常情况下不小于6米,符合
要求
时
防火间距
可减小,或者不限防火间距。注:1 相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。2 两座建筑相邻...
民用建筑
防火间距
?
答:
5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位
设置
甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时,其
防火间距
不应小于3.5m,...
厂房之间
防火间距要求
答:
3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于
6m
;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。4.发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。5.耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定。6.当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤