22问答网
所有问题
当前搜索:
防爆车间是几类车间
甲类
防爆车间
用使用什么等级的防爆电机
答:
在
甲类
防爆车间中,必须使用符合我国防爆标准的EXdeⅡBT4级防爆电机。这种电机的“EX”标识符代表防爆标准,"de"表示它具有隔爆型和增安型双重防护。"IIB"表明它适用于II类场所,即爆炸性气体环境,而"T4"则指其能承受的爆炸性气体引燃温度为T4组别。防爆电机的选择要考虑爆炸性环境的类型,分为I类(...
锂电池生产厂房的火灾危险性是哪类
答:
大部分属于C类,有防爆环境的车间则属于A类
。锂电池组装是成品配件组装和销售服务,一般个体的锂电池电池组装不需要办理安全许可证的。锂电池非标产品市场大要做好环保卫生、消防安全相关服务。锂电池芯过充到电压高于 4.2V 后,会开始产生副作用。过充电压愈高,危险性也跟着愈高。锂电芯电压 高于 4....
防爆
房间的建造标准
答:
防爆车间设计的一般要求:地面、内墙面。
散发较空气重的可燃气体或易燃、可燃液体蒸气的甲类生产车间和有粉尘,纤维爆炸危险的乙类生产车间
,宜采用不发生火花的地面。为防止火花出现,地面可采用橡胶、塑料、橡胶掺石墨或沥青混凝土等。有可能沉积可燃粉尘的车间内墙面,应进行抹灰或油漆,做成容易清洗的(可...
关于
车间防爆
等级划分,
答:
Ⅱ类:除煤矿
、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类。ⅡB类设备适用于ⅡA设备的使用条件,ⅡC类设备可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸配炸性粉尘环境电气设备,分为ⅢA、ⅢB、ⅢC类。ⅢA类适用于可燃性飞絮,ⅢB类适用于非导电性粉尘,ⅢC类...
甲类
防爆车间
用什么电机?
答:
甲类
防爆车间用使用防爆电机,应采用EXdeⅡBT4级防爆电机:EX代表防爆标准符合我国的国家标准;de就代表防爆电气产品的型式为隔爆型加增安型;“IIB”是使用在II类场所的IIB级(类)别,“T4”代表爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。1、爆炸性环境:一般分为三类:I类-矿井甲烷环境,II类-爆炸性气体...
关于
车间防爆
等级划分,
答:
Ⅰ类:煤矿井下电气设备;Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类: ...
防爆多少
米设置办公室
答:
25米。建规GB50016规定,
甲类
生产车间与民用建筑的安全距离最少25m建规GB50016规定,甲类与民用,最少25m车间使用丁醇,操作温度在50度,丁醇闪点为35~35.5,爆炸极限为1.45~11.25。化工甲类防爆生产车间到办公楼最小的安全距离是25米不得小于25米。
哪些厂房应采取
防爆
措施
答:
含有粉尘的
车间
,含有易燃易爆挥发气体的车间,都是需要采取
防爆
措施的
甲类防爆车间
答:
甲类
车间必须使用防爆电气设备!
丙
类车间防爆
等级
答:
分为1至5级。单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防爆车间分类
防爆车间是乙类车间吗
工厂防爆车间标准
防爆车间要求
防爆等级划分
防爆2区车间要求
甲级防爆车间的定义
甲级防爆单位什么概念
a类防火车间是防爆车间吗