22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地保护接地共用
防雷
与接地能
共用接地
线吗?
答:
防雷接地
与电网
保护接地
在一定的条件下是可以
共用接地
线的。按照《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》的要求,第4.3.4条规定:外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等
接地共用
接地装置,并应于引入的金属管线做等电位连接。这也就是说,在设计防雷系统的时候,就必须考虑到与...
防雷
和
接地
能
共用
一组接地装置吗?
答:
可以。直击
雷接地
引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统
共用
引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的
避雷
针
地线
不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,甚...
防雷
,等电位,
保护接地
能不能
共用接地
体?
答:
看上图是可以
共用接地
体的
防雷接地
与电气
保护接地共用
时,接地电阻要求是多少?
答:
2、专用
接地
或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距
防雷
装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
防雷接地
和
保护接地
能
共用
冯?
答:
不能,因为必须分开了,要不然
防雷接地
的大电流,容易经过
保护接地
把所保护的设备击坏。
电气设备的
保护接地
能否与
防雷接地共用
一体接地极
答:
绝不能和
防雷共用
一
地线
,因为家里的地线都是接到家电的外壳上…万一打雷会有可能把室外的高压引至家里的电器外壳上,万一人碰到,后果不堪设想,而且还会损坏电器…
自建房
防雷接地
和
保护接地共用
接地极阻值3.7欧可以吗?如果保护接地单独...
答:
在防雷保护接地系统,当中呢是可以与保护接地,呃的接地极呢,进行共用。但是呢,在。接地系统当中不允许
防雷接地
与
保护接地共用
一根导线埋入大地。另外,接地电阻呢,三点邱母的一个接地极电阻的话,这个电阻是在有效值范围内的。接地电阻的最大值不应超过四欧姆的一个电阻。希望我的回答对你有所帮助,...
防雷接地
和电气接地能
共用
吗
答:
防雷接地
与电网
保护接地
在一定的条件下是可以
共用接地
线的。在大型建筑物接地施工中都采用联合接地,联合接地就是把楼内的所有接地都就到同一组接地体上。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到...
民用高层
防雷
系统和电气
接地
系统能否
共用
答:
民用高层防雷系统和电气接地系统可以共用一个接地网,对于
防雷接地
不允许连接其它接地体。
共用接地
系统,是将各部分防雷装置连接在一起,用于设备
保护
地、屏蔽体接地等。将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(pe)等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的...
防雷接地
与
保护接地合用
接地装置时,接地电阻不应大于10Ω,错在了哪里...
答:
防雷接地
不允许与
保护接地合用
!雷电的瞬时电流很大。接地电阻按10欧计算,100安就是1千伏,这一千伏通过地线可能使正在使用电器的人被电击!