22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地跨接怎么计算
防雷
中
接地跨接线如何
算量?
答:
防雷计算中接地跨接线计算方法,
如是利用基础主筋作接地极时可以按4米计算一处
。1.在防雷接地系统中,敷设设计图纸或设计说明要求进行系统焊接连接,但又不能互相直接连接焊接的,而是需要采用接地(圆钢或扁钢等)线材料进行跨接连接焊通的地方,均应该据实计算工程量(处)并套项。2、至于构架接地、钢...
接地跨接怎么算
答:
被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:L×n---(a)钢筋全长。被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)(L×n)/6---(b)连接处。被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间
跨接
一处)[L×(n-1)]/6---(c)跨接处⑷、(b)+(c)=(d)...
接地跨接线
按处
怎么算
答:
一、接地跨接地线按处计算的
。跨接就是跨越的意思,如伸缩、沉降缝间的跨越,有一点就计算一处跨接线,所以只有跨越才是,如法兰两片间、铁轨两段间、桥架两段间、丝接防爆电线钢管管箍两端、变形缝两边间等。避雷网与引下线连接、引下线与断接卡连接、卫生间金属体与柱主筋或局部等电位箱连接都不...
防雷接地
工程量
计算
单位量需注意!
答:
3、接地母线敷设以及避雷线的敷设均按照长度为10m的单位计算
。其长度因为其它特殊情况的原因会比需要的长度多加3.9%的长度。比如绕弯及躲避障碍物时的情况。4、像接地跨接线在这里是以“处”为单位,每跨接一次就需要按照“一处”算,还有户外配电装置的构架都是需要接地的,在这里也是按照“一处”...
防雷接地
装置工程量都
计算
那些量?计算方法是什么?谢谢各位了。_百度...
答:
三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算
,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处” 计算。四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应...
防雷接地
工程量
计算
答:
计量。工程量
计算
式如下:
避雷
网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。
接地
电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。
防雷接地
工程量
计算
答:
4)其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行
计算
。5)金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算
跨接
。5、其它问题 1)高层建筑物屋顶的
防雷接地
装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内...
防雷接地
图纸及
计算
方法?
答:
2.3接地母线
计算
工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。3、
接地跨接
3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地。3.2说明:接地跨接线:
防雷接地
应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地...
防雷接地跨接线怎么算
?在什么位置会设置?
答:
跨接
一般是指在法兰盘等金属连接的位置,为了确保其电气连通性而进行了连接。一般情况下,如果法兰盘的连接螺丝小于5颗就要求进行跨接,超过5颗可以不进行跨接!不过一般危险化学品场所最好都进行跨接!
水电中的
防雷接地
要
怎么算
,只是把四周有叉叉的地方量出来按米
计算
...
答:
3、
接地跨接线
以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处
计算
,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。4、
避雷
针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行...