1、在选择接地体的时候,可以选择圆钢或者角钢这些金属的材料,而且必须要符合要求。如果选择的是圆钢,它的直径有一定的要求,不能小于10毫米。如果选择的是角钢,它的厚度不能够小于4毫米。2、可以把接地线安装在钢筋柱中,然后引两根,其中一根可以引下线。3、在具体
施工
操作的时候,还要按照设计图纸来...
防雷
接地工程
施工
及验收规范
答:
施工
规范 1. 材料选择:
防雷
接地工程所使用的材料必须符合国家标准,如镀锌扁钢、圆钢、铜排等。这些材料应具有良好的导电性和耐腐蚀性。2. 接地体安装:接地体应埋设在土壤电阻率较低的地方,深度通常不小于0.5米。接地体之间应保持一定的距离,以避免相互干扰。3. 引下线施工:引下线是将雷电引入大...
防雷
接地工程
施工
及验收规范
答:
除去一类
防雷
建筑物属于0区和1区,用独立避雷针、独立地极保护外,其余类别一般情况下,都采用合设地极的方式,尤其是框架结构的建筑物更应采用本身基础作合设地极使用。4、均压环的设计和
施工
问题 均压环是一条闭合的藏在建筑物外墙内的水平避雷带。它一方面与外墙所有的引下线焊接相连,另一方面又与...
防雷
接地
施工
需要资质吗
答:
回到本文的主题:
防雷
接地
施工
是否需要资质证书?答案是肯定的。我国《建筑电气安全规范》、《电力安全规程》、《通信设备安装工程施工及验收规范》等法规均明确规定,防雷接地施工必须由具有相应专业技术水平的建筑、电力、通讯施工企业执行,并且必须从事防雷接地施工的合格人员必须持有相应的资格证书。这是保障建...
基础
防雷
接地
施工
方法是如何?
答:
基础
防雷
接地
施工
方法如下:1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴...
农村房屋
防雷施工
方法
答:
一、农村房屋
防雷施工
方法:1、避雷针一般都是可直接安装在建筑物上。引下线可沿建筑物的屋顶和墙壁来敷设。接地极的接地电阻允许为20~30Ω,并且也尽可能的利用一些自然的接地体。2、避雷针(接闪器)也不必要全部用金属导体,可以采用一些木杆,沿杆敷设高出木杆在10cm左右、截面积为6~10cm2的...
房屋
防雷
接地怎么做
答:
在进行混凝土浇筑
施工
之前,应该使用搭接焊把接地级材料焊接在构造柱的钢筋上,并且最少需要焊三个棱边。以上就是关于房屋
防雷
接地怎么做的详细介绍,想要为自家房屋做防雷接地施工的朋友,可以参考借鉴一下,建议大家最好是请专业施工人员上门帮忙做防雷接地,从而避免出现不必要的事故。
防雷
接地
施工
的技术要求有哪些?
答:
防雷
接地
施工
技术要求如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
电气安装
防雷
接地
施工
要求?
答:
本工程属二类建筑,
防雷
保护按三级防雷设计,屋面避雷用Φ10镀锌圆钢焊通,安装方式见
施工
图。利用结构柱内主筋(每柱两根不小于Φ16)作引下线,下端与基础主筋或钢筋网焊通,形成电气回路,施工时应满足以下要求:1.柱内引下线的钢筋作好标记,以免接错。防雷用的金属件应焊接联通,搭接长度符合规范...
防雷
接地
施工
要求有哪些
答:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定...