隔离变压器输出端零线与地线电压差
为什么
隔离变压器
的
输出端对
地
电压
都是零,而输出端却有
压差
?
答:
隔离变压器的输出端对地电压都是零是正常的
.因为隔离变压器的输出端没有和大地相连.所以对地电压都是零.而我们用的三相交流电是三相四线制的.其中三相的中性线(零线)是接地的.当三相电用电平衡时中性线的电压为零伏.所以当用电器是三相电机时可以省去.但在照明电路中是220V电压.任意一根火线与零线之...
3相
隔离变压器输出端零线与接地
有90.3V的
电压
?
答:
1. 可能存在接地故障:当接地系统存在故障时
,接地电阻会增加,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。2. 可能存在漏电流:如果输出电路中存在漏电流,漏电流会通过接地回路流回接地线,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。3. 可能存在测量误差:在...
隔离变压器电压
问题
答:
这是正常现象
,因为隔离变压器二次没有接地,所以零线与地线之间不是等电位,两点之间产生电压的原因就是两点之间存在点位差。
380V
电压
经
变压器输出
后,零线与火线是220V电压,但
零线与地线
有110V电...
答:
正常,用万用表测量:正极对地
电压
是+110V 负极对地电压是-110V 如果
零线接地
那么,正极电压是220V,负极电压0V 如果火线接地那么,正极电压0V,负极电压-220V
为什么
隔离变压器输出端零线和地线
可以短接?
答:
因为
隔离变压器
的
输出端
头与其它绕组是隔离的,在未接地的状态下其电位是悬浮的,没有固定电位。如果将
零线和地线
短接,只是让
零线与地线
的电位相同,没有
电压差
,不形成导电回路,没有环流产生,故可以将零线和地线短接。而普通的变压器或是普通的电源配电中,其零线是有电位值的,同样地线也是有其电位...
怎么降低
接地与零线
的
电压差
?
答:
怎么降低
接地与零线
的
电压差
?首先接地。已领先他们之间就应该是同等电位的。都属于临县,他们之间不应该有电压差,应该同时等于零。如果不等于零。说明。不是同等电位。可能会伤到人了。要想解决这个问题。就要增大
接地线
的。导体截面积。使接地线与大地接触面积更大。这样接地与零线就没有电压差了。
为什么
隔离变压器输出端零线对
地有
电压
答:
所以零地
电压
无法释放。输出
零线跟地线
还是带有一定电压的。虽说这种电压不会电人,但对一些电子设备影响极大。必须在隔离变压器的输出端进行零地端接,零地电压问题才能彻底解决。当然,由于
隔离变压器输出端
进行零地短接,就失去完全对地隔离作用。站在地面上触摸隔离变压器火线,是会导致触电的。。。
稳压器
隔离变压器输出端零线对
地有60V
电压
正常吗?
答:
你说的
隔离变压器
的
输出端零线
实质上是参考零电位,它与地没有物理连接,60V是有可能的
装个
隔离变压器
零地
电压
更高
答:
降低
零线
的
接地
电阻可以减小它们之间的
压差
。使用
隔离
变并不能减小零地
电压
。
隔离变压器
的
零线
可以
接地
吗?
答:
次级任一根线与地之间没有
电位差
。使用安全,
隔离变压器输出
的
零线接地
也可以,但就失去了隔离的意义,只相当于220V转110电源.因为你摸到另一根线就会触电.隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次的零线都去接地,那不就是两个零线又接在一起了?失去了隔离的初衷。所...