22问答网
所有问题
当前搜索:
零序电压为什么叫3u0
10kv开关柜3uo出现
电压
,应该怎么办
答:
10kv开关柜出现3Uo电压,
这是一种故障报警,反映的是10kv系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障
。3Uo电压称为零序电压。10kv属于中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不...
3U0
接地和3I0接地有
什么
区别?请高手指点。
答:
3UO叫定子接地
零序电压
,靠零序电压分量来保护95%的定子绕组接地.而另外靠近发电机中性点范围的5%的保护死区由3欧米茄0(符号打不上去,见谅),也叫定子接地三次谐波电压来保护。两者共同来完成定子接地100%范围的保护。补充:由于有消弧线圈的存在,接地点不会发生大的电弧,所以发电机不会很快着火。此时消弧...
零序
电流互感器的
3U0
和3I0
什么
意思
答:
接地时产生的是I0、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,
零序分量的特点是大小相等,相位相同,零序电压3U0=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC
,当然都是向量的合成。U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。
什么
情况下
电压
互感器出现
3u0
答:
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零,即出现3U0
。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有...
三绕组
电压
互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形
答:
lz你好 原理:正常情况下,开口三角上是没有
电压
,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。作用:通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象来预防事故发生,专业上叫“接地监察”...
电压
互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形
答:
开口三角形处的采集电压就是系统的
零序电压3U0
3U0=Ua+Ub+Uc (矢量和)系统正常运行时三相电压平衡,矢量和为零 系统故障时,三相电压平衡被打破,一般会出现较大的零序电压 一句话,接成开口三角形的目的就是为了可以方便的检查到系统零序电压,作为判断系统是否有故障的条件之一。
在继电保护中(尤其是公式)经常用到U0和
3U0
,I0和3I0他们
什么
区别啊...
答:
产生零序电流的两个条件:1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有
零序电压
的产生;2、零序电流有通路。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:
3U0
=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC ...
什么
是基波
零序电压
答:
三相线路中一相。
零序电压
是三相线路中一相或者两相接地时产生的中线对地电压,基波零序电压是三相线路中一相,大小取决于接地的程度。单相接地时的基波零序电压由机端TV处的开口三角处测得,
3U0
为定子接地时的零序电压。
零序电流和
零序电压
是怎么产生的?
答:
1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,都有
零序电压
的产生;2、零序电流有通路 。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:
3U0
=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 正序、负序、零序的出现是为了分析...
继电保护问题
答:
但实际规程是不允许的,不过在一些特殊情况下,也出现过继电保护退出,变压器短时运行的情况。继电保护的压板有两种,一种是保护功能投退的压板,用以投入和退出保护功能;一种是保护出口压板,用以切断保护跳闸回路。三绕组电压互感器的开口三角形是用来采集系统
零序电压3U0
的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零序电压是3U0
35kv母线3u0电压是什么
10kV母线3u0电压30
3u0vu0零序电压
u0零序电压
电压互感器3u0
3u0电压是多少为正常
定子接地3u0与3w区别
10kv3U0意义