22问答网
所有问题
当前搜索:
零线与地线电压360伏
低压变压器三相正常
电压
220伏但其中一相有
360伏
是什么原因?
答:
说的
电压
偏高,不知高多少,达到无法使用,应该是供电部门的责任,情况有二种可能:1 供电所由于检修或其它原因造成你的入户线没有中性线(
零线
),这种状况你用验电笔测一下就知道。2 变压器输出端的中性
接地线
断(或者接地不良),由于三相不可能绝对平衡供电,这样就造成部分用电户的电压严重超高,会烧...
家中电路火线
和地线
之间有
360
多
伏
的电,什么原因?
答:
是供电电源故障,变电所的变压器中性点没有
接地
,而有一相火线接地,所以没有接地的火线对地
电压
等于线电压380V,中性线
(零线)
对地变成相电压220V。
360伏
电插电褥子能用吗有危险吗
答:
有危险。1、首先
360伏
是一个很危险的
电压
。2、其次使用电褥子很容易出现上火的症状,长期使用还会引起骨质疏松。
360V
是三相电火线与火线之间的线电压,220V是火线与零线之间的电压,又称相电压。
360伏
的两相电能用家用电器吗
答:
能用,
360伏
的三相电和家用电器所能承受的
电压
不一样,直接不能用,连接三相电的其中两相,电压在220伏左右,符合家用电器的用电的电压。
用电笔测家里插座的
零线
没
电压
,
地线
有12-36V的电压,正常吗?会不会有...
答:
用电笔测家里插座的
零线
没
电压
,说明零线线路正常,用电笔测
地线
有12-36V的电压,说明地线线路不正常,地线与负载不构成工作回路,与大地直通,用电笔测地线有12-36V的电压,可能地线断线或接触不良而产生的感应电 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 1 4 ...
无变压器
360伏
的
电压
怎么供220伏设备用电
答:
引进来的是三相电 有四根线 三
跟
是火线 一根是中线 这三跟的任意一根
和
中线点的
电压
就是220V 这三根的任意两个 才是380(不是
360
,你表达错了) 所以只要用三根火线中任意一根 作为火线 中线作为
零线
就可以了
为什么
电压
会从220伏升到
360伏
?
答:
总
零线
开路,后级三相通过负载构成回路,由于三相不平衡,根据分压原理,负载重的相分压低,负载轻的相分压高,所以就会发生220升到
360
,或220降到110的情况。
零线对地线
有
电压
怎么回事
答:
在日常生活中,地线就是与大地相连接的,同时接在家用电器的外壳上;零线也是接入大地,所以理论情况下来说
零线与地线
之间是不存在
电压
。那什么情况下会出现零线与地线之间有电压?1、外力原因。由于外力等原因造成线路损坏;2、施工质量。由于施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起零线断开,此时...
家用3相插座火线电压220V,
零线电压
110V,
地线电压
36V是什么原因?好用吗...
答:
理论上讲
零线和地线
最终都接地,因此没有
电压
,但是实际上因为接地点不同,并且零线上有大电流流过时存在压降,因此二者之间实际上可能会有电压,不过这个电压不稳定,零线电流小时电压下降,零线电流大时电压上升,因此不适合直接连接灯泡。
在三相五线制供电系统 为什么
零线和地线
通路 地线有电流吗?
答:
请明白以下几点 1.供电线路只有一条零线其余都为火线.2.无论火线零线都是变相交流电.3.
零线接地
.4.
零线与
火线之间的电压为220伏.5火线与火线之间的
电压360伏
6零线与地面之间没有电压,跟据伏特定律当然没有电流.