静压桩压力
达到终压值已
压下不
去,桩长未到持力层,请问要
怎么
处理?
答:
监理会组织相关的单位来处理怎么办的,
一般得请勘察,设计单位来现场解决或在必须达到净压桩的要求,具体与设计讨论有两种补救方法:1、补桩
。2、增加
静压管桩
直接压进不去,如果加锥型桩尖,是否可行?急急急
答:
增加桩尖对压桩效果不大,建议增加配重(至少要超过设计极限1.4倍以上),加大压桩力
,(前提不宜超过管桩本身极限承载力)如果还不行,说明你选用的桩机有问题,就只有更换桩机型号了。
静压桩压
桩
不
到5m就下不去了,后改为独立基础,原有的桩和独立基础之间怎...
答:
如果现在已经改为地理基础了,原有的桩可能在独立基础的位置上,
建议把桩头截掉,桩桩顶标高在地理基础的底标高以下即可
,互不冲突。
静压管桩
差几米打
不下去
答:
(1)打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解,并安排进行探桩施工;对浅层障碍物可采用挖土机挖除
,当无法操作施工时,可采用钻机将障碍物钻穿,然后在孔内插桩后沉桩,严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。(2)当桩已入土较深,桩无法拔出时,可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔,将障碍...
在
静压桩基
施工中,出现断桩、短桩、无法压桩时,应
如何处理
?
答:
在静压桩基施工中,
出现断桩、短桩、无法压桩时采用补桩
,是可行的,应如何补桩由设计院计算过之后会给你图纸的,不可以私下处理
地上不平整,
静压管桩不
好打桩
答:
可以使用锤击打桩。锤击打桩采用人工锤击是更暴力的打桩方式适用于不平整的地面,,
静压管桩
采用的方法是
静力压桩
机压桩。静压打桩要熟悉施工地块的地勘资料。熟悉基础的施工图纸根据地堪资料、基础施工图和相关规定算出每棵桩的桩长。
在
静压桩基
施工中,出现断桩、短桩、无法压桩时,应
如何处理
?
答:
在静压桩基施工中,出现断桩、短桩、无法压桩时采用
补桩
,是可行的,应如何补桩由设计院计算过之后会给你图纸的,不可以私下处理
静压桩
常见问题分析
答:
对于不同土质,
静压桩
的终
压力
与极限承载力可能不等,如在软土地区,长桩的极限承载力可能远超终压力。在处理质量问题时,如桩身上抬,可通过调整压桩顺序和复压来解决。引孔压桩需控制好钻孔和压桩过程,以防止桩尖无法达到孔底或土质因积水变软。桩端封口不实问题可通过填充混凝土封底解决,保证桩的...
静压
预应力
管桩
施工中常见的问题及防治对策?
答:
下面中达咨询为大家详细介绍一
下
,以供参考。1、挤土效应和振动影响原因分析:
静压
法施工预应力
管桩
属于挤土类型,往往由于沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态,产生挤土效应;桩机施工过程中焊接时间过长;桩的接头较多而且焊接质量不好或桩端停歇在硬夹层;施工方法与施工顺序不当,每天成桩数量太多、...
静压桩
先压300多吨能
压下去
,两天后复压520吨
压不
去
怎么
回事?
答:
土摩阻力会恢复的,
压桩
时,对土产生扰动,压后,土体随时间增长会重新固结,土质如含水量少,为粉土砂土成份多的话,固结较快,造成压桩力增大。