22问答网
所有问题
当前搜索:
预制桩吊运吊点数
怎样确定
预制桩
的
吊点
与数量?
答:
预制桩吊点位置和数量的选择应正负弯矩相等的原则.起吊的吊点和数量应按计算来确定.
桩的起吊 待桩身强度达到设计强度的70%后方可以起吊
,达到设计强度的100%才能运输和打桩,如需提前起吊,必须进行强度和抗裂验算,吊点的位臵应符合设计规定。无规定时,可按以下规定:用一个吊点吊桩时,吊点设于距桩上...
桩
的
吊点
如何设置?
答:
预应力管桩在运输过程中应满足两点起吊法的位置,并应根据打桩顺序随打随运,堆放层数不宜超过4层
。桩的运输方式、各种形式的桩,如木桩,桩头不易被打碎,垂直偏差不得超过0。如提前吊运,
达到设计强度等级的100%才能运输和打桩
:打桩前,应分别堆放,较长的桩一般在施工现场附近露天预制,堆放桩的地面...
预制桩
的起吊
答:
长20~30m的
桩
,一般采用3个
吊点
。
钢筋混凝土
预制桩
的强度达到设计强度的( )方可起吊。A.70%B.80%C.9...
答:
《钢筋混凝土预制桩打桩工艺标准》(203--1996)第5.1条规定:
钢筋混凝土预制桩应达到设计强度的70%方可起吊;达到100%方能运输
。
钢筋混凝土
预制桩
的起吊运输及堆放应注意哪些问题?
答:
当桩的混凝土达到设计强度标准值的70%方可起吊
,吊点应系于设计规定之处,如无吊环,可按所示位置设置吊点起吊。在吊索与桩间应加衬垫,平稳提升,保护桩身质量,防止撞击和受振动。(2)运输 桩运输时的强度应达到设计标准值的100%。装载时桩支承应按设计吊钩位置或接近设计吊钩位置叠放平稳并垫实;长...
预制
混凝土
桩
混凝土强度达到设计强度的什么方可吊起达到什么方可运输和...
答:
钢筋混凝土
预制桩
的混凝土强度达到设计强度的75%方可起吊,达到100%后方可运输。打桩记得原来是双控的达到混凝土强度达到设计强度的100%(且不少于28d)。参考资料:建筑地基基础工程施工规范〖GB51004-2015〗
吊装
预制桩
时,三点起吊时正确的操 作方法?
答:
起吊时捆绑牢固,起吊点符合力学原理要求,在距
桩
顶端0.2米处设置
吊点
,吊索与桩之间要加衬垫,起吊时平衡起升,避免碰撞和震动。桩堆放时要按长度分类堆放,堆放场地坚实平整,且承重点设置在吊点附近距端部0.2米处,堆高不超过2层,两端桩错落长度不大于10厘米。
预制桩
常见的
吊点
设置位置
答:
混凝土
预制桩
的水平起吊的
吊点
设置与桩的长度、截面尺寸、配筋以及预制的工艺有关。一般可按悬臂梁计算确定吊点位置。
预制桩
应在浇筑的混凝土达到设计强度几分之几后方可起吊和运输_百度知 ...
答:
70%。根据控制点设定建筑物轴线及角
桩
,按桩位布置图测放桩位,并在桩位中心用钢筋或竹签作好标记,桩位测放后应经监理单位复核后方能施工。为防止桩机就位时桩机自重挤压土体使已测放桩位移位,在桩机就位后正式压桩前应复核正确,桩定位偏差控制在20mm以内。
现场
预制桩
强度达到多少才能起吊运输?
答:
70%时候可以起吊,100%时候才能运输。这是规定的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预制桩的吊装吊点计算
预制桩的吊点如何确定
预制混凝土桩吊点位置
预制桩吊点计算
预制桩吊点设计原则
预制混凝土柱的吊点
预制柱吊点设置
钢筋混凝土预制桩起吊时
预制桩的起吊