预应力混凝土管桩与承台连接
预应力混凝土
方
桩与承台
机械
连接
是标准丝头吗?
答:
预应力混凝土方桩与承台机械连接时使用的连接方式,一般不是标准丝头
。标准丝头是指符合国家标准的螺纹连接件,通常用于钢结构、机械设备等领域。在预应力混凝土结构中,方桩与承台的连接方式通常采用钢筋穿过桩身、混凝土浇筑成整体的方式进行连接。在具体的工程中,预应力混凝土方桩与承台的连接方式可能有所...
预应力管桩
的预应力筋
与承台
内的钢筋一般采取什么方式
连接
答:
l 对于承压桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。当采用桩的纵向
预应力
钢筋直接
与承台
锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm。2 对于抗拔桩,当采用插筋时,其数量应按(5.2.9-5)式计算确定,且钢筋沿桩周围均匀布置,钢筋伸入
管桩
内的长度应同填芯
混凝土
灌注深度,且不...
桩与承台
的
连接
构造应符合规范要求吗?
答:
1、混凝土灌注桩主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径
。2、根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.2.5条,桩与承台的连接构造应符合下列规定:1 )对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2) 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不应小于35倍...
管桩与承台
的
连接
方法
答:
管桩空心部分清干净,下小钢筋笼灌注混凝土,钢筋笼的锚筋
与承台连接
。管桩:上世纪60年代末,铁道部丰台桥梁工厂开始生产先张法
预应力混凝土管桩
(简称PC管桩),当时主要用于铁道桥梁工程的基础建设;70年代研制生产后张法预应力混凝土管桩。承台:指的是为承受、分布由墩身传递的荷载,在桩基顶部设置的联结...
预制
桩与承台连接
介绍?
答:
答:桩与承台连接节点刚度与桩身进入承台深度、桩纵筋分布形式和锚固长度有关
。按照 JGJ94-2008 规范施工的灌注桩,节点刚度多为半刚接(即介于刚接和铰接之间)。对于管桩,如果采用填芯法锚入承台,则为铰接;如果在桩端头板焊接纵筋锚入承台,则为半刚接。在计算群桩基础的竖向承载力时,将节点刚度...
预应力混凝土管桩
施工工艺介绍?
答:
预应力混凝土管桩
是一种打入土中,横截面尺寸比其长度小得多的管状细长构件,管桩的上部
与承台
(梁)联结组成桩基础。CBI中达咨询针对预应力混凝土管桩施工工艺进行如下相关信息的介绍:预应力混凝土管桩是一种打入土中,横截面尺寸比其长度小得多的管状细长构件,管桩的上部与承台(梁)联结组成桩基础。适用范围...
桩与承台
进行可靠
连接
的要求有哪些 要求大全
答:
0.65%(小直径桩取大值)。桩顶嵌入
承台
内的长度不宜小于50mm。主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(Ⅰ级钢)的30倍和钢筋直径(Ⅱ级钢和Ⅲ级钢)的35倍。对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将
桩和
柱直接
连接
。在承台及地下室周围的回填中,应满足填土密实性的要求。
管桩与承台连接
图集
答:
管桩与承台连接
图集请参照:10G409《
预应力混凝土管桩
》或09G901-3混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏型基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台)标准请参照:《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》
预应力管桩
灌芯有什么作用
答:
按照国标或省标图集,桩头
与承台
的
连接
详图(附页)上有明确的连接方式,基本上采用管桩内孔填芯方法,主要作用是增加其与管桩内孔粘结力、摩擦力,其填芯的钢筋也伸入承台,并通过填芯的膨胀钢筋混凝土使后续浇筑的
承台混凝土
与
管桩桩
头之间有效、可靠的连接,不至于桩头移位脱落。在抗拔场合下,管桩内...
预应力管桩
的经验抗拔力
答:
(1)作为承受抗拔力最大的桩顶
与承台
的
连接
部位,其连接钢筋是决定管桩抗拉承载力的关键因素。如果管桩作为抗拔桩使用,需要验算《
预应力混凝土管桩
》图集中的连接抗拉强度,若不足,则需增加端部锚固钢筋。并同时验算图集中桩顶填芯混凝土(采用微膨混凝土胀)的高度,不足则需增加,保证钢筋锚固长度...