预应力管桩裂缝控制几级
抗拔桩桩身
裂缝
宽度满足设计要求?
答:
非腐蚀环境中的抗拔桩应根据环境类别控制裂缝宽度满足设计要求,
预应力混凝土管桩应按桩身裂缝控制等级为二级的要求进行桩身混凝土抗裂验算
。腐蚀环境中的抗拔桩和受水平力或弯矩较大的桩应进行桩身混凝土抗裂验算,裂缝控制等级应为二级;预应力混凝土管桩裂缝控制等级应为
一级
。【条文说明】非腐蚀性环境中的...
加装电梯
管桩
静压机头尺寸是
多少
答:
2、对于一般要求不出现裂缝的预应力管桩,
其裂缝控制等级应为二级
,在荷载效应标准组合下受拉边缘的应力不应大于混凝土轴心受拉强度标准值。
现行行业标准对后张法
预应力
混凝土大
管桩
的表观质量有一系列规定,其中...
答:
【答案】:A、C、E 对大
管桩
的外观质量检验包括长度、桩顶面倾斜、拼缝处错台、拼缝处弯曲矢高等,外壁面不得出现
裂缝
,内壁面裂缝宽度不得超过0.2mm,深度不得大于10mm,长度不得超过大管桩外径的0.5倍。大管桩顶端应平整,不得有突出物。
预应力管桩
检测规范要求有哪些
答:
2、
管桩
承载力检测对设计等级为甲级、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低、采用的新桩型或新工艺或挤土群桩施工产生挤土效应等条件下的工程桩一般采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行检测,同样采取抽检的方式,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时。不应少于2根。对不符...
如何检测
管桩
的抗裂、抗弯性能
答:
1min;然后按抗裂弯矩10%的级差继续加荷至抗裂弯矩的100%。每级荷载的持续时间不少于3 min,观察是否有
裂缝
出现,并测定和记录裂缝宽度。第二步:如果在抗裂弯矩的100%时出现裂缝,则卸荷至零;如果未出现裂缝,则按抗裂 弯矩10%的级差继续加荷至裂缝出现。每级荷载的持续时间不少于3min,测定和记录裂缝...
如何监控
预应力管桩
施工质量
答:
GB13476-92《先张法
预应力
混凝土
管桩
》。(二)基本要求:1、局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%,深度不大于10MM,且应修补;2、漏浆深度不大于主筋保护层厚度,长度不大于30MM,累计长度不大于管桩长度的10%,且应修补;3、不得出现环向及纵向
裂缝
,但龟裂及水纹不在此限;4、桩顶和...
预应力
砼预制
管桩
运到工地后需要做送检吗?
答:
横向
裂缝
长度不得超过直径的一半。3、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。4、
管桩
检查时,应参照《地基与基础工程施工和验收规范》做好记录,桩上应注明编号、制作日期和吊点位置。5、在现场验收运来的管桩观感时,应附出厂合格证、并做入场登记。参考资料:引用百度文库管桩监理实施细则 ...
预制
管桩
施工验收规范是什么?
答:
4.6应根据管桩及桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级,验算桩和承台正截面的抗裂和裂缝宽度。对于管桩处于腐蚀环境和三类环境,应按
一级
严格要求不出现裂缝;二类环境,可按
二级
一般要求不出现裂缝。低桩承台的裂缝宽度对于腐蚀环境和三类环境,应≤0.2_;二类环境应≤0.3_ 4.7管桩桩基设计时,所采用的作用效应组合与相应...
预应力
混凝土
管桩
基础施工的质量监控要点?
答:
3)对
预应力管桩
在现场进行全数检查:a.检查管桩的外观,有无蜂窝、露筋、
裂缝
;色感均匀、桩顶处无孔隙。b.对管桩尺寸进行检查:桩径(±5mm)管壁厚度(±5mm)桩尖中心线(<2mm)顶面平整度(10mm)桩体弯曲(<1/1000L)。c.管桩强度等级必须达到设计强度的100%,并且要达到龄期。d.管桩堆放...
预应力管桩
管桩分类有哪些
答:
管桩
按混凝土强度等级和壁厚分为
预应力
混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC.薄壁管桩代号为PTC.PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。PCS桩和PTC桩一般采用常压蒸汽养护,一般要经过28天才能施打。而PHC桩,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
预应力桥面裂缝规范要求
预应力空心板的裂缝控制等级
预应力张拉裂缝等级取值
预应力预制方桩裂纹标准
混凝土裂缝三个等级
混凝土结构裂缝三个等级
桩身裂缝控制等级
管桩封底混凝土是强制要求吗
构件的裂缝控制有几级