22问答网
所有问题
当前搜索:
风口风速
加压送
风口
的
风速
不宜大于( )。
答:
【答案】:D 加压送
风口
的
风速
不宜大于7m/s。排烟口的风速不宜大于10m/s。当采用金属管道时,管道风速不应大于20m/s;当采用非金属材料管道时,不应大于15m/s;当采用土建井道时,不应大于10m/s。
暖通空调,风管的主风管、支干管、送
风口风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
- 主风管风速通常保持在4至7米/秒,以符合设计规范并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。- 支干管风速则应控制在2至3米/秒,以保持噪音在规定范围内。- 通风机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/秒。2. 送
风口风速
与尺寸:- 为降低风口...
我是做通风工程的,排烟
风口
的最低
风速
要求是多少,我的系统末端风口没风...
答:
通常排烟口
风速
不宜大于10m/s,对最低风速并没有明确。但可以这样考虑:如果风速太低,就无法排出烟气中的颗粒性烟尘,其结果只相当于排风。也就是说,当排烟口风速接近于排风效果(速度)时,就几乎起不到排烟作用。那么,从通常排
风速
度为4-6m/s考虑,是不是可以估算一下这个最低排烟速度呢?如...
空调风量怎么选择
答:
空调风管及
风口风速
选择方法(1)风管内的风速,一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。(2)...
排烟
风口
的出口
风速
一般为多少?
答:
《高层民用建筑设计防火规范》8.1.5 机械加压送风和机械排烟的
风速
,应符合下列规定:8.1.5.1 用金属风道时,不应大于20M/S.8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于158.1.5.3 送风口的风速不宜大于7,排烟口的风速不宜大于10 ...
暖通空调,风管的主风管、支干管、送
风口风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1、风管内的
风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。2、出
风口
尺寸的计算 为防止...
风口
的
风速
怎么计算公式
答:
风口
的
风速
,可以通过计算来得到。在计算风口的风速时,需要考虑风口的形状、大小以及周围的环境条件等因素。一般来说,计算风口的风速可以使用以下公式:V = 0.67 * U 其中,V表示风口的风速,U表示距离风口中心点的距离。这个公式适用于大多数情况下的风口计算,但并不适用于所有情况。例如,当风口较...
送
风口风速
为什么不宜大于7m/s
答:
大于7m/s的话,疏散门没有办法打开。如果送
风口风速
大于7m/s的话,余压值过大,可能就会导致疏散门没有办法打开,而且送风时的声音会过大,容易造成人的心理恐慌,所以送风口风速不宜大于7m/s。建筑防烟排烟系统中,排烟口的风速不宜大于10m/s,当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s...
室内
风速
大约为多少
答:
不同类型建筑机械通风各类
风口
的推荐
风速
如下(基于噪声控制):图书馆、播音录音室、手术室电视录像室等:≤2.5m/s 居住区、公寓寝室、医院病房、私人办公室等:≤3.0m/s 银行、剧场、教室、饭店、商店、一般办公室等:≤5.0m/s 舞台、厨房、工厂、体育馆、仓库、百货公司版等:≤7.5m/s ...
排烟
风口
的
风速
不宜大于
答:
10米每秒。根据查询大众点评网显示,在环境噪声大于60dB的场所,火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,排烟
风口
的
风速
不宜大于10米每秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
送风口一般风速多少
喷射风口风速和高度
风管支管风速多少合适
风机出风口风速标准
风机盘管送风口风速要求
风机盘管送回风口风速
回风口一般风速多少合适
空调风速都有哪些
空调回风口风速取多少合适