22问答网
所有问题
当前搜索:
风机与风管为什么不能软管
风口
与风管
是硬接还是用帆布软连接
答:
风口与风管进行连接需要硬接,不能用帆布软接
。要求高的地方用硬接,不过接风口前都有个静压箱,与静压箱的连接可以用到帆布软接。要求不高的地方可以用软管接,但一般不会用帆布软接,而是铝箔软管,分保温与不保温的,安装很方便。帆布软接主要是风管与空调机组,风机相连接,用于减小噪音,震动伸...
通风管道与排
风机
连接必须要用
软管
接头吗?
什么
情况下用?什么情况下不用...
答:
排风机运转时噪音和振动比较大,风管由铁皮制作,壁薄受风机振动影响会产生二次噪音
,所以一般的风管都要在风机的两侧加软接头,如果在无人的楼层或者管道直径比较小的情况可以不加。
风口
与风管
是硬接还是用帆布软连接
答:
风口
与风管
的连接通常需要硬接,而不是使用帆布软连接。在一些要求较高的情况下,我们会使用硬接方式,但在连接风口到静压箱之前,可以使用帆布软接。对于要求不是特别高的场合,
软管
连接是可以接受的,不过通常不会选择帆布软接,而是采用铝箔软管,这种管材既可用于保温也可以用于不保温的场合,安装起来...
风机
盘管安装时应该注意哪些事项?
答:
原因:如不是软连接,机组运行时的振动将沿风管传递,导致震动噪音
。4、当采用软风管时,软管长度不应超过4米。原因:一般是FP-136WA至238WA机组用软风管较多,且软风管的阻力大,而机组静压小,若接管太长,会使最远的风口风量小和各个风口间风量不均匀。4、水系统安装注意事项 1、风机盘管与水...
新风
风管
的选择?
答:
复合软管 内层铝箔与外层PVC材料复合而成,两层中间有钢丝做筋,市面上复合软管规格比较乱
。由于复合软管安装比较简单,在新风安装上应用比较广泛,但考虑到阻力大,一般不建议长距离使用。铁皮风管 一般需要现场制作或者预制,在商用新风系统安装上应用普遍。因为国家消防规范的要求,许多商用建筑如KTV、网吧...
风机盘管(空调)与风管连接的材料与
风机与风管
连接的材料各是
什么
呢...
答:
风机盘管与风管以及
风机与风管
之间的连接,指软连接或柔性连接。主要是降低震动及噪音的传播。通常都用三防帆布。但也有用铝箔
软管
及其他材料的。按照消防防火的要求,这个连接应该防火。如用于空调系统,由于可能存在二次结露的可能,还应该防水。在大型中央空调系统中,风机盘管是空调设备的主要组成部分,...
空调
风管
超过多长
不能
用
软管
答:
低静压的机型不适合接
风管
,接了风管效果会打折。中静压的机型可以接。一般是1.5到2米。
风机
箱风机安装的注意事项
答:
风机与风管
的连接应采用柔性且不燃烧的
软管
,长度建议不少于200毫米,以保持与风机进出口尺寸的匹配。在安装过程中,需确保软管松紧适宜,吸入端的帆布软管可以稍微紧固,防止在风机运转时被吸入,同时减少帆布软管的截面尺寸,以保证其在运行中的稳定性。风机的固定需要钢支架,必须牢固地安装在混凝土基础上...
风管
与
风机
连接采用柔性连接,柔性连接的尺寸是按照风机风口尺寸而定吗...
答:
对,是按风口尺寸来定,
风管
与送
风机
组、排风箱接口处及与各风口连接处,设置L=150-250的人造革(光面朝里)软接;软接的接口应牢固,严密不漏风。
风管
安装规范要求有哪些
答:
风管
与
风机
连接时,应在进出风口处加软接头,其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。
软管
接头一般可采用帆布、人造革等材料,软管长度不宜小于200,松紧度应适宜,柔性软管可缓冲风机的振动。2、风管与除尘设备、加热设备等连接前,应待设备安装完毕后,按实际测绘的图纸进行预制和安装。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管软管不能超过多少米
风机与风管连接
5000风量的风机要多大风管
30000风量风机要做多大风管
风机与风管的连接规范
软管风管
风管软管接头
高压风管软管