22问答网
所有问题
当前搜索:
风管与法兰铆钉规格
民用排烟
风管铆钉
间距要求
答:
不得大于50mm
。民用风管成型后与法兰连接采用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm,各铆钉间距不得大于150mm。防排烟风管,是建筑物根据设计规范要求而设置的穿越,或位于火灾危险区的机械加压送风防烟系统的风道,和跨过防火分区机械.排烟系统风道的统称。
圆形
风管与法兰
连接需要
铆钉
吗
答:
需要。风管与法兰采用
铆钉
连接,先进行技术质量和
尺寸
的复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出6~9mm左右翻边量,风管折方线与法兰平面应垂直,然后用铆钉将
风管与法兰铆
固。
风管法兰标准
风管法兰尺寸规格
答:
风管法兰尺寸规格
当风管为圆形薄钢板风管时,其直径≤140,法兰使用的材料为扁钢,其规格-20×4
;当直径在150-280内时,法兰使用的材料为扁钢,规格为-25×4;其直径为300-500内,芬兰使用的材料为角钢,规格为L25×3;直径在530-1250内,法兰材料为角钢,规格为L30×4;直径在1320-2000内,法兰...
100平角铁
法兰风管
需要多少铁
铆钉
答:
这个材料需要40个左右铁铆钉。根据土木在线的信息,铁铆钉的数量取决于铁板的厚度和风管的长度,
如果铁板厚度为1.5mm,风管长度为10m
,则每米需要使用4个铁铆钉,总共需要40个铁铆钉,不过这只是一个大概的估计,具体的铁铆钉数量还需要根据实际情况进行计算。铁铆钉的作用是将法兰风管连接在一起,增加...
风管法兰标准
风管法兰尺寸规格
答:
风管为矩形薄钢板风管,边长在≤630时,法兰使用的材料为角钢,规格为L25×3
;当最大边长在800-1250内,法兰材料使用的是角钢,规格为L30×3;最大边长在1600-2000内,法兰材料为角钢,规格为L40×4。对于使用不锈钢做为材料的圆形或者矩形的风管,其直径或者最大长度≤280,法兰使用的材料为不锈钢,...
风管
预制指什么?水管预制指什么?
答:
4.密封胶 密封胶选用中性硅酮耐候密封胶,密封性能好,且不与镀锌钢板起化学反应,固化后不起尘,洁净效果好。5.
风管
加工车间 风管加工车间应分为下料制作间、存放(擦试)间,应根据不同洁净要求采取不同的洁净措施。下料制作间内可进行切板、剪板、折方、滚圆、咬口、翻边、上
法兰
铆接等工作。在该...
通风管道有哪些
规格
?
答:
5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度1mm1000<边长≤1250:中低压厚度1mm,高压厚度1mm1250<边长≤2000:中低压厚度1mm,高压厚度1.2mm2000<边长≤4000:中低压厚度1.2mm,高压厚度按设计,其它
风管
也有相应设计规范。
600*320角铁
法兰
长度怎么算?
答:
GB50243-2002:洁净
风管法兰铆钉
孔间距,等级1~5级(class100)时,不应大于65mm;等级6~9级(class1000~1000K)时,不应大于100mm。风管支吊架 - 支吊架个数 - 横担角铁 L40*4 - 其余五金件 M10 支吊架个数=风管长度÷支吊架间距 横担角铁总长=支吊架个数*(风管长边+100)mm 全...
净化空调系统
风管
的
法兰铆钉
间距要求小于100mm,空气洁净等级为1、5的...
答:
【答案】:D 净化空调系统风管的法兰铆钉间距要求小于100mm,空气洁净等级为1?5的
风管法兰铆钉
间距要求小于65mm。
gb50243-2016
风管法兰
要求是什么
答:
法兰与风管
应'紧贴,不应有穿透的缝隙与孔洞。7)镀锌钢板风管表面不得有10%以上的白花、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。8)当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢材时,材料
规格
应符合本规范第4.2.3条的规定,并应根据设计要求进行防腐处理;
铆钉
材料应与风管材质相同,不应产生电化学腐蚀。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管法兰规格
共板法兰风管法兰多宽
螺旋风管法兰规格
风管法兰常用的法兰种类有
角铁风管法兰规范
角铁法兰风管安装规范
排烟风管角钢法兰规范
风管角铁法兰尺寸规范表
风管内法兰