22问答网
所有问题
当前搜索:
风管多长可以用共板法兰
小于500口径的矩形
风管
在人防工程里应该用什么
法兰
答:
没有严格要求的话,
并且排烟风管的大边小于等于两米的时候,就可以使用共板法兰
。不过由于共板法兰的强度不是非常好,所以一旦排烟时遇到高温的话,就容易出现问题,所以建议大家最好是使用角钢法兰。【回答】
空调
风管
大于两米
可以用共板法兰
连接吗?
答:
可以,
空调风管大于两米时,可以使用共板法兰连接
。共板法兰是一种常用的连接方式,适用于连接大型风管。在连接时,需要确保选用合适尺寸的共板法兰,并严格按照相关规范和标准进行安装,以确保连接的牢固和密封。此外,还需要注意安装时的密封处理和防水措施,以确保连接部位的密封性和安全性。
长边2000以上
风管
不
能用共板法兰
?
答:
规范当中是2米以下中低压可以采用共板法兰风管连接
,如果工程要求不是特别严格,2米以上的风管可以建议采用共板法兰连接,此连接制作成本低,安装速度快,密封效果好,节约材料等等。
防排烟
风管可以使用共板法兰
吗?依据是什么
答:
也就是说如果你的排烟系统压力小于1500Pa,风管长边也小于2000mm的话
,理论上是可以用共板法兰风管的。
风管2米以上的是不是不
能共板法兰
?
共板法兰风管
是否
可以
用于排烟系统...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,
且大边不大于2000mm
。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
楼层高度越高
风管能用共板法兰
吗?高度有9米多行吗?
答:
可以使用。离地9米也
可以使用共板法兰
。共板法兰有加筋,法兰本身也轻,支架间距正常不会变形。
消防排烟系统可
采用共板法兰
吗
答:
可以的,但是
风管
超过2米宽的就不可以
是不是机械排烟系统的
风管
只能用角钢
法兰
连接?
答:
共板法兰和风管式同一块板做成,节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用。共板法兰的使用范围为低中压系统,
且风管长边小于等于2000mm的风管
。因此从规范角度讲:只要排烟风管长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,而业主没有具体要求,是可以用共板法兰。通常只应用于新风...
共板法兰风管
翻边尺寸
答:
共板法兰风管
卡条的间距是2.5m。 最大间距不超过3M,如果是共板法兰的根据施工经验,风管宽度低于300以上的最好是不要超过2.5m,3米以内是符合规范的。
请问防排烟
风管
一定要用角铁
法兰
吗?急急急!!!
答:
我不一定,如果是设计要求是角钢法兰,那就的这样做,不然过不了消防这一关。当然没要求那么严风管大边小于含等于2米的就可以有
共板法兰风管
哦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟风管连接必须用角钢吗
共板法兰风管一节长度多少
共板法兰最大使用规格是多少
镀锌钢板风管一节有多长
共板法兰风管口径多大
共板法兰风管的使用范围
风管用共板法兰还是角钢法兰
共板法兰风管最大尺寸
法兰风管多长一节