22问答网
所有问题
当前搜索:
风管穿墙
风管
穿过墙体要不要套管?
答:
一般的
风管
穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
风管
穿过墙壁为什么要加套管?
答:
6.2.1 在
风管
穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《通风管道技术规程》JGJ141-2004 4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套...
风管穿
密闭墙做法是什么样的?
答:
风管穿
密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。一、套管的区别见-02S404防水套管图集;二 1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 ...
风管穿墙
要加过梁么
答:
要。1、
风管穿墙
时,直接穿过,会导致墙体受损,影响其稳定性,而过梁可以支撑和固定风管,确保其安装牢固,提高安全性。2、直径120毫米以上的风管穿越室内空间时,需要加设支吊架,直径300毫米以上的风管则需要加设过梁,这是为了确保建筑质量和风管的安装符合标准。
空调
风管
(需要保温)穿过内墙需要加套管吗?
答:
需要。空调出
风管
穿过内墙体的段需要外部保温并适当支撑。因为这一段风管如果不保温,会导致空调制冷运行时候的冷量向墙体传导,导致冷量出现损失,制热时候的热量出现损失;且在不保温且风管与墙体接触的部位密封不良的情况下,在空调制冷运行的时候,房间内空气中的水蒸气会持续在这段风管的外表面遇冷...
风管穿
人防墙怎么处理
答:
风管
穿人防墙要预埋套管 人防防护通风预埋
穿墙
短管的制作(如图3.1所示)应从材质、焊接、出墙长度、密闭翼环、防腐处理等几方面加以注意。(1)材质要求 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)第10.1.3条强制性条文规定:通风管的密闭穿墙短管,应采用2~3mm的钢板焊接制作。制作短管所用钢板...
空调水管
穿墙
套管规范
答:
风管
长边00mm时宜采用吊码安装吊杆百间距≤1500mm 2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m时应设置防止风管摆动的加固防晃...
消防排烟
风管穿墙
套管用1.5可以吗
答:
您要问的是消防排烟
风管穿墙
套管用1.5毫米厚的可以吗?不可以。根据查询一起装修网显示,消防排烟风管穿墙套管设置厚度要不小于1.6毫米,1.5毫米比1.6毫米薄,所以不可以用。
风管穿墙
要套管吗
答:
1.
风管
太大,一般土建施工时预留洞而不是加套管(哪有那么大的套管);2.机房墙体属于有防火要求的墙体,风管穿越这种墙应设防火阀,风管穿越防火墙也是预留洞不需要设套管,风管与洞壁之间的缝隙应用不燃材料填实.
建筑工程地下室防排烟
风管穿墙
处要安装钢套管么?哪个规范有这个问题规定...
答:
很简单的问题,简要说下。1.通风空调施工验收规范中规定:在
风管
穿过需要密闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。故并不是所有墙体都需要,主要有以下地方需设置:防火墙、变形缝、楼板。2.具体施工做法可见建规、高规消防规范。也可参看国家图集07K103-2。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通风管道穿墙套管规范
风管穿墙都有哪些要求
风管穿墙固定圈
风管出外墙做法
空调风管穿墙套管
风管穿墙套管规范要求
穿墙风管需要套管吗
风管穿墙套管图集
风管穿墙如何封堵