22问答网
所有问题
当前搜索:
风管部件的支架是什么意思
通风空调末端
风管
固定
支架
规范无具体要求,如何规范施工。
答:
通风空调末端
风管
固定支架规范:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端
的支架
为...
风管
固定
支架
一般多高一个?
答:
风管
固定
支架
不超过4m一个。1、大部分情况都是不超过4m一个。支架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm。风管垂直安装,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。2、通常情况下,是可以大于400毫米但是要小于3米。而且大...
风管
固定
支架
一般要设多高?
答:
风管
固定
支架
不超过4m一个。问题六:垂直风管支架应该套
什么
定额,防火阀吊架套设备支架安装不知对不对? 垂直风管支架应该套什么定额,防火阀吊架套设备支架安装不对?问题七:湖南风阀支吊架是否已经包含到风管支架里面?有专门清单计算,怎么计算工程量 10分 风管的支架包含在定额内,
风管部件的支架
没包括在定额内;风管部件的...
风管
固定
支架
承重多少
答:
总重量和50%。
风管
固定
支架
承重是总重量和50%。如果超过会变形。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。
通风与空调施工
风管
系统支、吊架安装规定有哪些?
答:
7.水平安装的复合
风管
与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成井字形抱箍作为
支架
。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺...
通风与空调施工
风管
间距也不同,这个《规程》里可以查到。实际施工过程中海需要考虑屋顶情况,如果是钢架结构的,那么钢梁的分布肯定又会与你按《规程》算出的吊架位置有出入,这种情况下当然是宁可多加了 参考资料:http://erb.blog.163.com ...
风管支架
能当吊顶主龙骨吗
答:
不能。
风管
需专用吊筋固定,不得搭在吊顶龙骨上。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。
通风空调末端
风管
固定
支架
规范无具体要求,如何规范施工。
答:
本标准的技术内容是根据“新型复合风管”专利(专利号ZL200520031917.4)工艺及技术、JC/T646-2006《玻镁风管》行业标准、通风与排烟
风管的
需要和本公司技术进步而编制,其编定按GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编号规则》和GB/T1.2—2002《标准化工作导测》第2部分:《标准中规范性技术要素内...