22问答网
所有问题
当前搜索:
风量2万风压1000pa选型方案
...要求
风量
是2000M3/h左右,
风压1000pa
左右,选用什么风机比较好_百度知 ...
答:
所需的是小风量高压力型。一般情况下混流、轴流、管道风机无法达到要求。
可以采用离心类风机
。建议1:风机管道较短的尽量采用后向类型。不过转速和噪音都会偏大。建议2:如果噪音要求高的,采用前向类型风机,切记前向风机不能空载。
给出
风量
和
风压
,怎么选用电机功率
答:
功率=流量X压力/
1000
/3600/效率。除1000是让功率变为KW,除3600是让每小时流量变为每秒的。风机
选型
确定了,的确是压力越高流量应该越小,这点可以从风机的性能曲线上看出。相同的风机可以满足很多流量压力,但是每个点所需的功率并不完全相同,这从功率的公式可以看出。由于电机一般有功率余量,但也不...
一直工业车间
风压
和
风量
怎么选风机?
答:
1 .通风机分为高压P>3000Pa,中压1000≤P≤3000Pa,低压P<
1000Pa
三个压力等级。选用时应根据被输送气体的物理、化学性质,以及用途不同,选择不同型式的通风机。
2
.通风机
选型
时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际
风量
、
风压
的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1...
请问已知
风量风压
或空间大小如何风机
选型
答:
1、
风压
3.
2
千帕,流量1200m3/h,低
风量
,大压力,属于鼓风机范围 普通空气来选择风机,
选型
TBNS鼓风机系类 如图所示:TBNS 18N4 风机轴功率 2.15KW 匹配电机功率3KW-2P 2、空间是300m3,要抽进新鲜空气排出脏空气,车间共两层 风机的风量,就是房间的换气的风量 风量=房间体积*换气次数 换...
风机如何
选型
求解
答:
风机的
选型
一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需通
风量
:
2
、计算所需总推力ItIt=△P×At(N)其中,At:隧道横截面积(m2)△P:各项阻力之和(
Pa
);一般应计及下列4项:1)隧道进风口阻力与出风口阻力;2)隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力;3)交通阻力;4...
风机
选型风量
很重要
风压
该怎么选啊
答:
这就是
风量
和
风压
的关系,至于在一定的风量要求下,需要多少风压才达得到,这还得看具体的通风管系长短、结构尺寸、及中间环节(如阀门类型,数量,管道的光滑程度,截面形状及尺寸等诸多因素),不是能够一概而论的,这是一套有关流体力学的计算过程。这里说的一些,希望对你有一定的用处!
怎样根据烟气阻力给电机
选型
?
答:
风压
在 3000
PA
- 5000PA 耗用功率 = ( 风压 乘
风量
) / 3600 /
1000
/ 0.55 风压在 5000PA - 7000
PA
耗用功率 = ( 风压 乘 风量) / 3600 / 1000/ 0.5 风压在 7000PA 以上 耗用功率 = ( 风压 乘 风量) / 3600 / 1000 / 0.45 然後选用 大於 耗用功率的那个级数的电机功率 ...
5000
pa风压
,
2万风量
要多少千瓦的电机?
答:
电机功率(KW)=
风量
(m3/h)*
风压
(
Pa
)/(3600*风机效率*电机效率*
1000
)。风机效率按0.7,电机效率按0.95代入估算,风机功率约41.8KW。考虑一定余量,可选择45KW左右或略大一点电机。供参考。
设计
选型
风机的
风量风压
和功率?是输送芦苇叶和灰尘,比重0.35,产量20T/...
答:
=1065(
Pa
)5、风机
选型
:风机
风量
≥1.1Q =1.1×5555.55 =6111.105(m3/h)风机压力≥1.1H =1.2×1065 =1278(Pa)6、风机参数:型号:4-72-4A 风量:7419(m3/h)压力:1320(Pa)转速:2900(r/min)功率:5.5(kw)7、以上计算中没有考虑的因素有:旋风除尘器阻力;弯头的数量;垂直输送管道...
风量
在20000左右的除尘器
风压
是多少?
答:
在20000
风量
左右的除尘器,其
风压
通常在2700
Pa
左右。除尘器的风压与过滤材料、过滤面积、粉尘性质、过滤风速、清灰方式、除尘器结构等诸多因素相关,在确定除尘器的风压时,需根据具体情况进行计算和
选型
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风量2万风压1000pa风机
4-72离心风机参数表
风机型号与风量对照表
1万风量的引风机选型
风机风压的选择范围
根据风量风压如何选择风机
60万风量风机凤速多少正常
高海拔风机选型
1000立方用多大风机够用