22问答网
所有问题
当前搜索:
高低压配电房停送电的步骤
配电房停送电
操作
步骤
答:
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关
。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。送电操作程序如下:1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路...
高低压配电房停送电
先停哪边?
答:
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
高低压配电房
操作流程
答:
低压配电房操作规程
一、停送电操作必须持有电工证的人员进行,并由一人操作一人监察。二、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业
,高压操作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护用具进行作业。三、停电:(检修倒闸)接到停电操作指令后按下列操作程序进行、1、断低压负荷开关---2、断低压负荷总开关...
高低压配电室的停送电
顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
配电房配电房
安全操作规程
答:
在进行
配电房
操作时,安全规程至关重要。以下是送电和停电的具体步骤:
送电步骤
:首先,需要确认故障来源:①若是外部输电线路问题,变压器会无工作迹象(无响声,显示屏无显示);内部故障则变压器正常工作(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。外部线路故障停电时,与供电部门联系后等待恢复。内部...
配电房高低压
道闸怎么操作?
答:
高压配电房
倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
哪位大师能告诉我
高低压配电
柜的一般操作流程
答:
高低压配电房
操作顺序规程 高低压配电维护作业操作标准 1、不得带负荷拉合刀闸;2、作业人员严禁带电作业;3、严格按要求维护颐养。停(送)电操作顺序:一、合闸
送电
操作标准:合上高压侧总刀开关-->合上高压侧总空气开关-->合上各分路刀开关及负荷开关。1、非专职电工不得参与合闸操作作业。2、...
配电房
怎么停电和
送电
答:
7) 通过接于两段
低压
母线上的电压表检查低压是否正常。8) 合NO.2车间变电所所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线
送电
。至此整个
高压配电所
及其附设车间变电所全部投入运行。如果变配电所是理故停电以后的恢复送电,则操作程序与变配电所所装设的开关类型...
高低压配电房
操作流程
答:
一.
高压配电房
1. 进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2. 观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可 进行配电柜的操作。(送电及断电)3.
送电的
操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操 作规程来进行...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的?
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
送电和停电的正确顺序口诀
10kv配电室无人值守
高压配电房安全常识
高压配电房的问题有哪些
低压配电柜停送电步骤
高低压配电房保养及维护
送电和停电的正确顺序
停电时送电的步骤
交流低压配电柜怎么送电断电