22问答网
所有问题
当前搜索:
高压三相电合闸顺序
高压
令克
三相合闸顺序
答:
停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相
。根据查询高压令克合闸使用方法得知,停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相,因而电弧小,对两边相无危险。电闸指比较大型的电源开关。
三相
隔离分合为什么要先B相
答:
3、
合闸
的时候操作
顺序
拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
变电工
高压
开关
合闸
具体步骤?
答:
5、合上高压开关控制直流空气开关。6、合上高压开关交流电源空气开关
。7、检查高压开关三相指示灯显示正确。8、远方合上高压开关。9、检查高压开关电流指示正确。
三相电
充费后怎么
合闸
两个按钮
答:
1. 确认充电桩已经完成充电。在充电过程中,充电桩会显示电量、充电时间等信息,当充电桩显示充电结束后,才可以进行下一步操作。2. 找到
合闸
按钮。一般来说,合闸按钮位于充电桩的控制面板上。根据不同的充电桩品牌和型号,按钮的位置和标识可能有所不同,需要仔细查看说明书或者咨询专业人士。3. 按下...
带电更换
三相
熔断器为什么需要遵循先中间后两边的原则?
答:
1、跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器;在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电更换,切不可带负荷更换。2、一组
三相
跌开式熔断器由三个单极跌开式熔断器组成,为避免操作时造成相间弧光短路,要求
合闸
时,先合两边相(遇有较强的与熔断器...
高正跌落开关的拉开合上
顺序
答:
(4)
高压
跌落式熔断器
三相
的操作
顺序
: ①停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个...
变压器上面的
高压
熔断开关怎样合闭
答:
正确的拉闸
顺序
是1.拉中相,2.拉下风相,3.拉上风相。在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其
高压
侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、
合闸
时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路...
三相电
总闸刀开关怎么
合闸
?
答:
三相电
总刀闸
合闸
的前提是必须空载合闸,合闸要迅速果断。如合闸过程中出现问题也必须一合到底。
高压
跌落式熔断器的操作
顺序
是什么?
答:
高压
跌落式熔断器的操作
顺序
:送电:在变压器二次确认无负荷条件下方可
合闸
操作。先合两边相,后合中间相。停电:必须先断开变压器二次全部负荷,方可进行高压停电操作。先断开中间相,后断开两边相。跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和...
10KV
高压
电气设备的停送
电顺序
!
答:
送电时
顺序
相反。停
高压
时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
高压电合闸为什么先和两边的
高压三个刀闸合闸顺序
高压开闭所通电合闸顺序
高压断路器合闸拉闸顺序
三相拉闸顺序
高压分合闸顺序及原因
10千伏高压合闸顺序
变压器零克合闸顺序
10kv隔离刀闸合闸三相顺序