高压三芯电缆一端接地
三芯高压电缆
单端
接地
的危害
答:
造成
电缆
线路故障。
高压电缆
单相
接地
会造成很大的危害,首先会造成电缆线路停电,而且会烧毁电缆线路,同时可能会对周边的人生活设备造成损坏。
三芯
高压电缆里面钢带的作用是电缆铠装层,铠装电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上。
高压电缆
终端接头什么情况
一端接地
、什么情况两端接地
答:
控制电缆:必须
一端接地
,另一端悬空。因为如果两端接地,那么因接地点不同,导致两端电位不同,形成回路,回路中就有电流流动,产生磁场,就不能起到屏蔽的作用,而更加干扰线路。动力电缆:两端接地。电力工程电缆设计规范 4. 1. 9 电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中
三芯电缆
的金属层,应在电缆...
高压
电力
电缆
两端接地和
一端接地
的区别
答:
35kv
高压电缆
多为单
芯电缆
,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用
一端接地
的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交*互联...
独
芯电缆
和
三芯高压电缆
,搭接时电缆两端的
接地
线是全部都接地,还是只 ...
答:
高低压系统:
电缆接地
线\外屏蔽层在中间接头必须的是全部连接且两端必须都
接地
。只有低压系统在系统未端经空气开关(16A以下)的最后支路的外屏蔽层可一端接地.
关于10.5KV
高压电缆
屏蔽
接地
的问题
答:
35KV
高压电缆
多为单
芯电缆
,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用
一端接地
的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联...
三芯电缆
能三点
接地
吗
答:
该
电缆
不能三点
接地
。当主电缆与控制电缆用金属屏蔽层相连时,外面金属屏蔽层
一端
等电位接地。另一端不接地,相当于在电缆与控制电缆屏蔽层另一端形成了等电位连接。此时由于两端的接地电阻不同,导致这种电缆感应电流的电压一定程度上逐渐增大,从而导致
高压
直流电源击穿。
独
芯电缆
和
三芯高压电缆
,搭接时电缆两端的
接地
线是全部都接地,还是只 ...
答:
不
接地
也会产生涡流,最好是品字排列
10kv
三芯电缆接地
方式
答:
zr-yjv22 为阻燃 交流聚乙烯
电缆
屏蔽层和钢铠都要
接地
的 接地点在 电缆终端两头 在制作电缆头的时候 电缆附件上有一根一米左右的接地线 你把它连上屏蔽层 另
一端
连接 电气接地点 电缆中间环节不接地
高压电缆
两端的电缆头都会引出一根
地线
,这两根地线是都
接地
呢,还是仅一...
答:
三芯电缆
时能相互抵消所以才是两端
接地
,单芯电缆时电压等级高,在容易触碰的地方实施单点接地,对测相比较是感应电压高,但是可以用交叉互联等手段来实现
高压电缆
耐压实验合格,绝缘测试单相
接地
,这是为什么呢 现在 不敢送电...
答:
可以检查高压瓷瓶是否击穿,避雷器是不是
接地
损坏了,要先找到接地点,修复以后,检查正常才能送电!如果只是测量电缆就单相接地,那么
高压电缆
耐压实验就不会是全部合格!耐压实验就包括每根导线对外壳的耐压实验。希望对你有帮助,请采纳。