22问答网
所有问题
当前搜索:
高压倒闸停送电的正确方法
如何进行
倒闸
开关的断电操作
答:
1、停送电操作顺序,断开低压各分路空气开关,隔离开关。断开低压总开关。断开高压油开关。断开高压隔离开关
。送电操作顺序和断电顺序相反。2、低压开关操作顺序:断开低压各分路空气开关、隔离开关。断开低压总开关。送电顺序与断电相反。倒闸操作规程,高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,...
倒闸
操作
停送电的
顺序
答:
倒闸操作停送电的顺序为:停电时,先停负荷侧,再停电源侧;送电时,先送电源侧,再送负荷侧
。详细解释如下:在进行倒闸操作时,停电的顺序是非常重要的。之所以要先停负荷侧,是因为这样可以有效避免由于线路中的电流过大而产生的安全风险。首先断开负荷侧的开关,可以确保在停电过程中,电流不会突然流...
停、
送电倒闸
操作的顺序是什么?
答:
1. 停电拉闸操作的顺序为:
先拉开负荷侧的隔离开关(刀闸),再拉开母线侧的隔离开关(刀闸),最后拉开真空断路器(开关)
。2.
送电合闸操作
应按照与上述相反的顺序进行,即先合上真空断路器(开关),再合上母线侧的隔离开关(刀闸),最后合上负荷侧的隔离开关(刀闸)。3. 在进行并列操作时,...
10KV配电系统的
倒闸
操作程序
答:
4、
停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验...
高压
配电柜怎样
停送电
答:
传播的顺序是相反的。当高压停止时,
首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关
。功率传输的顺序是相反的。禁止带负荷拉合隔离开关。停电运行时,
先停一次设备,再停保护及自动装置
。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终...
高压
配电柜
停送电
顺序是什么?
答:
断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
停电
送电倒闸的
顺序
答:
送电
:指接通电源,正常供电的状态。
倒闸
:指在电气设备正常运行的情况下,通过对于开关的操作,将电路的供断电源逆转。2. 停电 停电是进行倒闸操作的前提,因为在电路正常供电的状态下,进行倒闸操作会对电网造成严重的损坏。操作人员需要按照规定的程序,向电力管理部门申请停电。在停电之前,需要先将电源...
10KV
高压
电气设备的
停送电
顺序!
答:
送电
时顺序相反。
停高压
时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中...
停、
送电倒闸
操作的顺序是什么?
答:
停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。
高压
10KV两路配电室
倒闸
顺序
答:
先停低压侧,再
停高压
侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...