高压柜电流互感器二次接线图
电流互感器二次
线的接法是什么样的?
答:
电流互感器二次
线的
接线
原理图,详见下图:下图为电流互感器接线实物图,你可以参照图自己仔细看着接吧!电流互感器的穿线方法图示。这个方向不可弄错哟!需要注意的事项:1.穿线方向不能错!2.接地不能缺失!3.所用二次线的线径不得小于2.5平方哟!4.电表的电量计算,必须按照下面这个步骤进行哟!
配电
柜
中
电流互感器
怎么
接线
的
答:
电流互感器
的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而
二次
绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的
接线
方式如图所示:(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。(2)
图二
是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等...
如何
接线
?
电流互感器
怎么接线?
答:
1.普通电流互感器
接线
方式 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入
电流互感器二次
端子S2,原则上要求S2端子接地。注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标...
电流互感器
的S2接什么?
答:
低压电流互感器的S2是要接地,
接线
如图:S2对应图中的K2.关于电流互感器接线的几点要求①
电流互感器二次
侧不允许开路二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。②
高压
电流互感器的二次侧必须有一点接地由于高压电流...
电流互感器二次接线
的符号代表什么意思?
答:
符号如下图:圆圈与一根线表示铁芯一次穿线,‘— // ’表示
二次
线为两根。
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流...
电流互感器接线图
,电工必看!
答:
测量
电流互感器接线
测量互感器旨在正常电压下,为测量和计量系统提供电流信息,其接线方式如下:普通电流互感器 一次侧电流从P1端子流入,P2端子流出,P1连接电源侧,P2连向负载。
二次
侧电流从S1流出,通过电流表正接线柱,再从负接线柱流入S2,S2通常接地。穿心式电流互感器与普通互感器类似,一次侧电流...
电流互感器二次接线图解
,什么意思?
答:
1、LZZBJ9-
互感器
型号 1000/5代表额定变比。2、10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定
电流
下
二次
的输出电流误差为+-10%。3、0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范。4、0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小。5、30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来...
开口三角形接法电压
互感器
一次、
二次
如何
接线
?
答:
开口三角形接法电压
互感器
一次、
二次
如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
安装
高压
电表需要2个电压互感器和
2
个
电流互感器
的
接线
方案
答:
正确
接线
如上图。如果反转数与用电量相等,大体可能有这样几种情况;①、A相和C相的
电流互感器
极性均反接(即S1S2调换即可)。②、两台电压
互感器二次
极性均接反。③、ab相电压互感器极性接反和C相电流互感器极性接反。④、ca相电压互感器极性接反和A相电流互感器极性接反。可供检查参考。
10kv
电流互感器
和电压互感器的安装及安装原理
答:
高压
电压互感器和
电流互感器
的
接线图
如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...