怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你变压器是1000KVA的容量 那么
高压
侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的
零序
电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以
零序
电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压
定值
就不能取大,一般整定在15~30V范围内。(二)变压器的零序方向过电流
保护
是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断
高压
输出柜...
矿井井下
高压
开关
柜零序
电流时怎么整定的?什么时候使用零序互感器?
答:
10kv的零序电流定值设定是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统
,设定应该是在线路pt上,单个开关柜只有过流保护。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作
...
高压柜
综合继保过电流保护、速断保护、
零序保护
怎么设定。_百度知 ...
答:
变压器是多少变多少的电压?p=u*i*根号3自己算吧!过流1.2到1.3倍。速断2到3倍。
零序
2到3倍。
35KV变电站里
零序
电压
定值
是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
必须把电压升高,变为
高压
电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的
零序
电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相...
请问
零序保护
是什么意思?
视频时间 11:53
10KV
高压
配电室各配电
柜零序保护
设报警还是跳闸怎么办?
答:
pt
柜
肯定没有ct了,进线柜,母联柜因为你每个出线都配有零序了,我觉得也没有必要配了。至于那个电机没有零序,是不是没有安装啊?下的
定值
单上有
零序保护
么?应该可以设置成跳闸,这样不至于把故障扩大范围,但是要先对用电设备的参数了解下,电厂的中压配电室大部分零序都是跳闸的,一般是0.5In1...
高压柜
在什么情况下要装
零序
电流互感器
答:
没有特别的规定,主要是看你
高压柜
里电缆的粗细,CSH20\CSH30\CSH120\CSH300这几种都可以用于中低压,20,30,120等说的都是零序互感器环直径。高压柜按作用分有进线柜,发电机柜,电压互感器柜、变压器柜等,例如当发电机或变压器有设计要求,要求有
零序保护
,当然就要在发电机或变压器柜里装零序互感...
高压柜
综合
保护
信号包括低电压么
答:
1、低电压保护:利用相电压或线电压的
定值
,当线路发生故障,电压低于这个定值的一种保护。2、过电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路在减少负荷的情况下,供电电压的幅度会增大。使系统出现过电压的一种保护。3、接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称
零序保护
。
10KV
高压
配电室各配电
柜零序保护
设报警还是跳闸?
答:
即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到原因,才停电检查,所以
零序保护
应该是设报警,不能设置跳闸。至于单独供电的
高压
设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以不投入,根据设备的需要和保护等级确定。