22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆和低压电缆安全距离
10kv
高压电缆与低压电缆
的
安全距离
答:
水平安全距离如下:1千伏以下1.0米
。1-10千伏1.5米。35千伏3.0米。66-110千伏4.0米。154-220千伏5.0米。330千伏6.0米。500千伏8.5米。第六条 江河电缆保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道时,为线路...
10kv
高压电缆与低压电缆
的
安全距离
答:
水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米
。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河电缆保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道...
请问高
低压电线
之间的间距是多少?
答:
4.临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(
10KV及以下0.7米
,35KV1米,110KVI.5米,220KV3米,500KV5米)。
高压
线
安全距离
标准是多少?
答:
350-500kV高沿线的
安全距离
为15米。
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少
安全距离
是多少?
答:
1-10kV低压电缆的高压线的安全距离为6米
。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1、1kV以下高压线的安全距离为4米。2、1-10kV高压线的安全距离为6米。3、35-110kV高压线的...
工地
高压电缆
需要多长
距离
接地一根线
答:
4-15米。《电力设施保护条例》第五条规定1kV以下架空
低压
线对地的
安全距离
不小于4米;1-10KV高压架空线路的安全距离为6米;35-110KV高压线的安全距离为8米;110KV-220KV高压线的安全距离为10米;350-500KV高压线的安全距离为15米以上。综上所述工地
高压电缆
需要4-15距离接地一根线。
低压安全距离
?
答:
低压安全距离
没有明确规定,不接触即可,为防止触电,距离过小时可做绝缘防护。低压配电线路中规定,相线与相线之间不小于150MM。相线与零线、保护线之间的距离不可小于100MM。
高压安全距离
:10KV以下0.7米,35KV以下为1米;
国家规定
高压
线距地面高度是多少
答:
高压线距地面高度不应小于下列数值:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV...
10Kv 3ⅹ185
高压电缆安全
载流
答:
10kv
高压电缆安全距离
为13cm;
低压电缆
的安全距离为3cm。高压电缆 高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10kv-35kv(1kv=1000v)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为gb/t 12706.2-2008和gb/t 12706.3-2008。低压电缆 低压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输1kv及...
高压
线
与低压
线之间
安全距离
?
答:
电信
电缆
0.6 0.5 二、《城市电力规划规范(GB50293-1999)»,是由国家建设部与国家技术监督局 联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要 求城市
高压
线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下,与地面的最小垂直
距离
如表3。市区35~500KV...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高低压电缆交叉安全距离
高压电缆与低压电缆敷设距离
低压电缆和高压电缆埋地间距
高压电缆与低压电缆同沟距离
高低压电缆距离要求
高压线跟低压线的安全距离
电缆与电缆之间的安全距离
10kv电缆与弱电电缆安全距离
10kv高压线与低压线距离