高压电缆怎么放电处理
35kV柜内
电缆放电
,电缆外层出现水珠(类似水珠)是什么原因,绝缘经测量合 ...
答:
你好!
高压
柜内湿度大,冷热凝结成水,你可以在高压柜内放一些硅胶除潮湿剂,可以减轻湿度!
高压电缆
为什么已经三相短接接地了地线上还有电?
答:
因为
高压电缆
本身有电阻,而且接地线也有电阻,如果电缆太长且又和带电部分有感应产生感应电流的话,根据U=IR,没有接地那头会有一定电压的。一般来说,只有离接地点10M以内才能保证你的绝对安全。PS:流过人体电流超过5毫安,人就会有触电的感觉,人体的电阻最低时仅为800-1000欧姆。所以,即使电压很...
电容器,长
电缆
等电容量较大的设备,经
高压
试验后,其接地
放电
时间要求长...
答:
不光是不少于5-10秒的
放电
,有的还要求2次以上的放电。这是
高压
试验的要求
高压电缆
头出现电晕现象
如何
解决
答:
高压电缆
头出现电晕现象的解决:防止电晕
放电
现象主要着重于改进终端头的设计,如利用等电位原理,在线芯绝缘表面包上一段金属带,并将各金属带互相连在一起(称为屏蔽),即可改善电场分布而消除电晕。交联电缆的铜屏蔽层不能剥至三岔口处,就是这个目的。
高压电缆
头的制作过程中每一步的作用?
答:
应力管的作用是消除绝缘层、半导电层因施工时的环切而导致
电缆
运行时产生的畸变电场。其作用非常重要。若电缆头忘加应力管,暂时的投入运行不会发生大的问题,但时间稍微长一点或者运行环境恶劣一点必将导致绝缘层与线芯的断口处
放电
、发热,最终导致电缆头烧毁。
小区内10KV
高压
铠装
电缆
,保护层和钢凯全部断裂,已漏出铜凯,请教一下...
答:
必须要做
电缆
中间接头。你说的热缩
处理
只是外面做个热缩护套?那个不行,看见铜屏蔽,说明有杂质进去,绝缘层之间已经有杂质间隙,影响以后的运行,一定会出现
放电
击穿绝缘事故。建议做中间接头,冷缩热缩都可以。
朋友们帮帮忙,
高压电缆
直流耐压实验,绝缘都摇到2000兆欧左右了,但是耐...
答:
耐压打到5千伏就
放电
,打了好几次都是这样 这说明
电缆
肯定存在故障,而且此类故障一般不易用肉眼发现的。
10kV
电缆如何
能降低局放?
答:
(1) 对
高压
接线头的制作过程加强工艺监督,更换圆角螺栓减少尖角。在高压接 线头制作过程中,打磨光滑控制在R5 圆角以内,不允许有尖角毛刺。(2) 改进变压器油箱、升高座部分油箱与高压升高座连接处内部打磨光滑,不允 许有残存焊渣飞溅、毛刺出现。升高座与油箱焊接处开孔后,要将开孔圆周打磨 光滑,无...
变电所职工应知应会的安全知识有哪些?
答:
22、 当验明设备确已无电压后应
怎么
办?为什么?答:当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。23、 用钳形电流表测量
高压电缆
各相电流时应具什么条件方可进行?当一相接地时怎么办?答:在测量高压...
高压电缆
多处短路后是否该重新更换
答:
高压电缆
短路时
放电
电流大,电缆被大电流冲击后绝缘性能会降低,多个短路点之间距离近建议换那一截电缆,较远可以做电缆中间头。