22问答网
所有问题
当前搜索:
高压线周边施工安全距离
供电的
高压线安全距离
是多少?
答:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米
;1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的...
高压线
对建筑物有多少米的
安全距离
。
答:
小于1KV 居民区6米 非居民区5米 1~10KV 居民区6.5米 非居民区5米 35~110KV 居民区7.5米 非居民区6米 220 KV 居民区8.5米 非居民区6.5米 330 KV 居民区9.5米 非居民区7.5米 10KV电力线路对地
安全距离
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6...
临建与
高压电线
的
安全距离
是多少?
答:
一、根据《
施工
现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的
周边
与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。 二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近...
我们项目部门楣上方
距
10千伏
高压线
1米左右,请问
安全
吗?高压线多少垂直...
答:
您好,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:10千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离是1.5米
;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米。供电部门的高压线路规划、建设是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的,且在建设过程中严格遵守国家、行业相...
高压线
的
安全
作业
距离
?
答:
35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米
,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
建筑物和
高压线
的
安全距离
是多少?
答:
1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下
高压线
的
安全距离
为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离...
高压线
的水平
安全距离
?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米
,1-10千伏线路水平安全距离为1.5米,35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
高压线安全距离
是多少?
答:
根据国务院第239号令,《电力设施保护条例》的第十条,建筑物和
高压线
的
安全距离
如下:在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1---10千伏需要5米距离;35---110千伏需要10米距离;154---330千伏需要15米距离;500千伏需要20米距离。注:在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略...
高压线
下面有多少米不能
施工
答:
当吊臂小于。上述
安全距离
时,高压电就会击穿空气,造成短路,引发触电事故。十、为防止塔吊长臂触及高压线路,在确定塔吊位置时,塔吊的长臂端头必须与
高压线
保持15米以上安全距离。在塔吊不用时,必须做好制动措施,固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等高大机械做好防倾倒的加固措施。
建筑
施工
在建工程与临近
高压线
的
安全距离
为多少?
答:
1-10kV
高压线
的
安全距离
为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。