22问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量箱怎么算负荷
变比10/5
高压计量箱
可以带多大
负荷
答:
10000KVA
负荷
。变比10/5
高压计量箱
可以带10000KVA负荷,供电部门只允许带9000KVA。双变比高压电力计量箱:主要用于用电旺季和淡季,差别较大的线路中,可根据不同负荷进行调整,使计量达到准确。
酒店采用两元件
高压计量箱
计量,如果A,B
负荷
大时是否会少计量?
答:
需要详细数值测算,1看看变压器容量是多大,2看
高压计量箱
的电流比是采用的多大的,3看您说
负荷
大,数据是多少?一般情况下:变压器的容量决定着高压计量箱中电力互感器的变比,
计算
公式为“变压器容量除以10再除以1.732”,如630KVA的变压器,10KV高压计量箱电流比为630/10/1.732=36.374,36.374取整...
80kva的变压器要用多大的
高压计量箱
,
怎么算
的?
答:
供电线路如果时10kV,一般选择5/5A的
高压计量箱
;具体
计算
方法为:S=√3UI,计算出高压侧一次电流,80=√3*10*I,计算出高压侧电流为4.624,;如果为6KV线路,则高压侧电流为7.698,建议选择10/5A的计量箱
高压计量
电费
怎样计算
答:
第一,630KVA的变压器630*0.8=504KW负载,10KV供电需在配置电流互感器504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行。第二,按供电营业规定315及以上的生产用电每KVA24*630=15120元1/月。第三,根据电能 表的峰值电量*峰值电价=峰值电费,谷值电量*谷值电价=谷值叫费,尖值电量*尖值电价=...
1250KVA变压器是
高压计量
,问
怎么计算
实际用电度数?
答:
首先1250KVA的变压器高压如是10千V的线路计量应该选择30/5的
高压计量箱
。那么由于高压计量箱二次电压如是100V电流是5A则实际电量应该是电度表的读数乘以变比倍率10000/100乘30/5即:电度表读数100乘6即600倍的电度表读数。
我单位有一台
高压计量箱
,铭牌标注互感比25安培,电压比6000/100
怎么计算
...
答:
这是一个
高压
(6kV)计费的例子。有两个因子,一个是电压比(6/0.1=60倍),另外一个是电流因子(25)则实际用电就是电流电压因子的倍数乘积关系。本例:60*25=1500倍,即你的电表用电量乘于1500倍就是了。如上月行走:350,本月行走354。那么实际用电量:(354-350)*1500=6000kWh。
工厂有功
负荷
P=1000kw,功率因素为0.8,10KV供电,
高压计量
,需配置...
答:
I=1000/1.732/10/0.8=72.2A,选用100A/1A或100A/5A的CT即可。
10kv的2000kVA的变压器要配多大的
高压计量箱
啊?公式
怎么算
答:
2000/10/1.732=115A,取150/5的电流互感器
50比5
高压计量箱
,
如何计算
电度? 接的是50比5的,高压10千伏,低压380,
答:
不知你想知道什么?50/5的倍数是10,6000V的二次表是100V的,倍数是60;这里和380V及50KVA变压器没有关系,如果你想知道你的用电量,就是这个月电表数减去上个月的表数,乘10再乘60就可以了
你好,我单位有一台
高压计量箱
铭牌标注互感比25安培,电压比6000/100,怎...
答:
这是jL(电压、电流组合互感)S(油浸式)6(6kV)的户外
高压
电箱。表上的读数(KW/U*√3*A),即安培数直接剩于电流互感比25倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
负荷怎么计算
电负荷怎么计算出来的
负荷电流怎么计算
变压器最大负荷怎么算
最大负荷怎么算
平均负荷怎么算
如何计算负荷容量
怎样计算实际用电负荷
最大负荷电流怎么算