22问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室巡视内容
配电室
高,低压设备日常
巡视
有哪些
内容
?
答:
二、巡视检查的主要内容如下:1.
各种仪表、信号装置的指示是否正常。2. 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象
。3. 电气设备的式作噪音有无明显增加和有无异常音响。4. 按规定填写运行日志。室内设备正常巡视项目有:
(1)无异音和焦味
。(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应...
高压
电工证设备,线路
巡视
检查有哪些问题
答:
(1)变配电室巡视的内容
①巡视油浸变压器的油位、油色是否正常,运行是否过负荷,是否漏油
;干式变压器主要是观察各相温度,风机运行情况。②
巡视配电柜有无声响和异味
,各种仪表指示是否正常,各种导线的接头是否有过热或烧伤的痕迹,接线是否良好。③
巡视配电室防小动物设施是否良好
,各种标示物、标示牌是...
高压配电室
值班应该注意哪些
答:
配电室值班注意以下几点一、安全。包括人员的安全、设备的安全运行
。要求保持与带电设备的安全距离,10KV最小距离0.7m、110KV最小距离1.5m设备的安全,查看设备的电压电流指示、有功、无功、功率因数。二、巡视。
环境的巡视、设备巡视从室外到室内
,观察高压架构母线、瓷瓶、户外断路器、电压、电流互感器...
巡视高压配电室
,
检查室内是否有异味
,记录4点
答:
10、
配电房
室内照明是否正常,室内外安全通道是否保持畅通。
高压
设备
巡检
都巡检什么
答:
进行高压设备的巡视工作时,因为高压设备具有一定的危险性,所以巡视人员在进行巡视的过程中,
要尽可能的在领导批准的活动范围之内进行巡视检查
,并且非批准工作人员不能私自对于高压设备进行操作,在进行高压操作的时候不得同时进行其他工作,也不能挪走高压设备的遮拦。设备巡检就是将设备的观察量(用眼观察...
开关柜
巡视
项目有哪些?
答:
有无渗油现象。(3)开关柜中各电气组件在运行中有无异常气味和声响。(4)仪表、信号、指示灯是否正确,继电保护压板位置是否正确,压板是否松动。(5)继电器及直流设备运行是否良好。(6)接地线或接零线装置的连接线有无松脱。#p#分页标题#e (7)
高低压配电室
的通风,照明及安全防火装置是否良好。
变
配电室
的
巡视
检查要求
答:
2.无专人值班的变
配电室
应根据电气运行环境、电气设备运行工况、负载等具体情况安排
巡视
检查,每周至少 1 次。3.下列项目应列入巡视检查
内容
:a)整体运行情况检查:确认设备工作状态是否正常,观察面板仪表及信号信息是否正常,有无异常声响,有无异常气味,操作电源有无异常等;b)设备外观检查:连接点有无...
谁知道
配电室
变压器日常
巡视
有哪些方面
答:
配电室
变压器日常
巡视
有哪些方面 应符合下列规定:1 日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。2 下列情况应增加巡视检查次数:1)首次投运或检修、改造后投运72h内。2)气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。3)高温季节、高峰负载期间。4)变压器过载运行时。3 变压器日常巡视检查...
有带
高低压配电房的
变压器保养步骤是怎样的?
答:
2、
巡视
检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出
高压配电室
应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。巡视检查
内容
如下:1、进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。2、高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的...
高压
设备
巡视
应遵守哪些规定?
答:
2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近8米以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应戴绝缘手套。4、
巡视配电
装置、进出
高压室
,必须随手将门关好。5、高压室的钥匙至少有...