答:
一次需120
电缆
,二次需80x10的铜排三条立式布置。
某项目
使用2500KVA
的变压器,因为不能满足热稳定要求
答:
所以
电缆
应当能够能承受,从短路发生时到回路保护动作切除短路故障这段时间内,短路电流所产生的热量,而不会造成电缆不能继续运行,这就是该回路对于电缆的热稳定要求。设计院告诉不能采用4平方以下的电缆,就是该截面以下的电缆在回路短路故障时,会在回路保护动作切除故障前,电缆绝缘会发生无法继续运行的...
3×50的
高压电缆
,型号YJV22-8.7/10,3×50,长度500m可以带
多大
功率?
答:
型号YJV22-8.7/10,3×50铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,在空气中的长期允许流量165A,对于
高压
输电500米距离不算远,不用考虑。可带负载:1.732X10X165=2858kVA,有功功率:2858X0.9(功率因数)≈
2500kVA
2500KVA
/
6KV
/0.4KV变压器
高压
侧开关柜选300/5,630A开关柜对吗?_百度...
答:
(1)互感器和开关容量偏小,虽然初级电流没有这么大,400/5 1600A比较好。(2)
2500KVA
变压器初级电流约等于2500/10×1.732=144A,过流保护取1.5倍,速断保护取1.8倍,过载保护取1.2倍的初级电流值。
...工厂的总变压器容量是1250KVA现在要增容到
2500KVA
,更换2500KVA变压器...
答:
如果,你增容后,1250KVA的拆掉闲置,单独用
2500KVA
的变压器,那么你原来从变压器出来到各个总配电柜的线也需要更换,而原有的单独设备到上一级配电柜的线不需要更换,你最好给一份你原厂的电力分配系统图,和你现在需要增加设备的地方的功率规划图,才好说那里需要改线路。如果你想把新买的2500KVA的...
电缆线
在
高压
和低压时的承载电流怎么计算
答:
避雷线连线用10——16平方毫米铜线就可以了 配电箱上安装
多大
的硬壳开关:比计算的低压电流大一个等级。比如:1000
KVA
变压器
高压
电流1000KVA/10KV=100A,按计算是20平方铜线或30平方铝线.低压线 1000KVA/400V(0.4KV)=
2500
A,所以选用500平方的铜线或750平方铝线就可以了,配电箱上安装3000A的总开关。...
用10/
6kv2500kva
变压器供2000kw绕线电机启动可以吗
答:
用
2500KVA
变压器带2000KW电机是可以的.不过您的电抗功率挺大的,必须用软启动的方式起动,不然起动时变压器受不了.还有电机还要装无功补偿,不然视在功率不够,可能会使变压器过载.
请问1:选择发电机和变压器是是根据总功率吗?2:选
电缆
是根据每相电流吗...
答:
⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,
2500KVA
,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。二、变压器主要参数及意义 主要...
你好 麻烦您教我如何弄
6KV
变电所设计
答:
由于变压器低压侧为0.4kv且额定容量为1250
kva
故选用母线规格为lmy---3(120x10) 50x6 d:低压配电屏的选择 由于作为低压配电装置,并根据使用条件选用ggd3-01型交流低压配电柜其参考如下: 型号 额定绝缘电压 工作频率 工作电压 工作电流 短路分断能力 极限分断能力 ggd3-01 660v 50r/2 380
v 2500
a 50ka 105ka ...
隔离变压器容量和配置原则
答:
接线组别dYN11,690V/35kV,五档无励磁调压、容量2000
kVA
(也有1500的和1000的,看风机容量),
高压
侧有:熔断器、真空开关、隔离刀闸、接地刀闸以及套管、绝缘支柱、避雷器和
电缆
头螺接到高压侧引线铜排上,低压侧刀熔开关、无载调压开关、瓦斯继电器、排气孔以及低压电缆螺接到铜排、CT,但都不配呼吸器...