?门窗接地多少层开始设置?
答:
门窗接地
常规做法
图集
门窗框与建筑主体结构
防雷
装置连接导体宜采用直径不小于?8的圆钢或 截面 积不小于48mm、厚度不小于4mm的扁钢;门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层,并与防雷连接件连接;防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接 长度 不小于...
铝合金窗如何防止雷击?
答:
铝
门窗
工程
防雷接地
主要就是防侧击雷规范:第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等...
高层
建筑外
门窗
安装多少米以上需做
防雷
设施
答:
高层建筑外
门窗
安装30米以上需做
防雷
设施,。当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平
避雷
带并与引下线相连;2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
高层
幕墙内的
门窗
是否要
接地
答:
铝合金
门窗
的连接导体的敷设必须在铝合金门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行,连接导体应采用截面不少于100平方毫米的钢材,用铆钉或螺钉紧固于窗框上。连接导体引出端应采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,连接导体引出端与
防雷
装置引出线进行搭接焊接时,搭接长度必须≥50mm,满焊缝。详见
图集
《...
图纸上关于
门窗接地
及均压环的说明求助!
答:
不可以有断开的地方,整个楼面的外侧主钢筋圈梁烧成一圈,只要把外侧的两根主钢筋焊接起来好了不需要用镀锌扁钢连接的呀.并且在引下线处必须与引下线做连接,而且是连接2根钢筋 外墙上的栏杆、
门窗
等较大的金属物与楼面圈梁内两根外侧主筋可靠焊连接,连接材料为-25x4镀锌扁钢....
铝合金
窗防雷接地
要求多少米高?什么规范?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对
高层
建筑做均压环和外墙
门窗
,栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷设计规范>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
建筑
门窗
的
防雷
措施
答:
铝合金
门窗
的防雷措施按GB50057,建筑物分防雷等级,住宅在60m以上要求做防雷措施(注:各地不一样,有些要雷电多发地,要求更高)。具体措施按《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010中P13页 4.10.2。塑钢门窗的防雷措施本身材料为绝缘体,国标未要求,但有地标要求拼樘料穿钢要求
防雷接地
。 抢首赞 评论 分享 ...
门窗接地
多少层开始设置?门窗接地常规做法是什么?
答:
门窗接地
常规做法是什么1、最先一些
高层
住宅建筑物工程建筑基本都是所采用的混凝土结构构造及其钢架结构建筑物,并且也可以完全应用其内部金属物做
防雷
装置一部分,把它内部金属物尽量连接成总体。混凝土结构预制构件和钢构架里的建筑钢筋应相互之间联接,对接扣件务必连结为电气设备通道,使整个建筑物处在均压中...
门窗
和
防雷接地
怎么接?
答:
防雷接地
要求将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网...
建筑上的
门窗接地
规范是什么样的?
答:
建筑上的
门窗接地
规范是:一、铝合金门窗的
防雷
设计,应符合现行国家标准《 建筑物防雷设计规范》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。二、铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不...