高应变法检测基桩完整性
桩基完整性检测
的
方法
?
答:
高应变法是用重锤冲击桩顶,通过分析在桩侧对称安装的两对传感器记录的力和加速度曲线,以获得桩土性状的一种检测方法。高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求和桩身完整性的。与低应变法检测的快捷、廉价相比,
高应变法检测桩身完整性
虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效...
桩基检测高应变方法
答:
桩基检测
高应变的方法:适用于
检测基桩
的竖向抗压承载力和
桩身完整性
;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。
高应变法
的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。高应变法在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷“是否...
基桩高应变
动力
检测
介绍?
答:
在相同施工工艺和相近地质条件下,试打桩数量不应少于3根。”第9.1.1条规定:“
高应变法
适用于
检测基桩
的竖向抗压承载力和
桩身完整性
;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。”第3.3.6条规定:“当有本地区相近条件的对比验证资料时,高应变法也可作为...
高应变检测
数量要求
答:
该检测数量要求如下:根据《建筑
基桩检测
技术规范》JGJ杠1062014的规定,对于已经进行过为设计提供依据的静载荷试验,并且具有高应变检测与静载荷试验比对资料的
桩基
工程,可以采用
高应变法
进行检测,抽检数量不应少于同条件下总桩数的百分之5,且不得少于10根。有规定指出,设计等级为乙级和丙级的桩基,评价...
桩基
工程
完整性检测
有哪些
方法
,该如何选择
答:
基桩完整性检测
的
方法
有:1、低应变检测:适用于绝大多数恒截面桩,对于变截面桩需要采用其他方法来辅助验证 2、
高应变检测
:确定桩身承载力的同时可以判断
桩身完整性
,作为桩身完整性验收时,采用此法成本太高,另外对于大直径扩底桩及Q~S缓变型大直径灌注桩,不宜采用此法确定单桩抗压承载力。3、...
基桩高应变
和低应变有什么区别哦
答:
1、主次关系不同。
基桩
动力
检测方法
按动荷载作用产生的桩顶位移和
桩身应变
大小可分为
高应变法
和低应变法。2、工作原理不同。高应变法是用瞬态激振,使桩土发生相对迁移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力;低应变法是利用低能量的瞬态或稳态激振...
基桩
质量
检测方法
探讨?
答:
低
应变
反射波
法检测桩身
结构
完整性
的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,应力波沿桩身传播过程中,当遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,分析反射回来的波形特征,从而判断桩的完整性。该法具有设备简便、速度快、收费低、检测面广、不受场地条件限制等优点,已成为...
桩基完整性检测
几种常见
方法
对比
答:
超声波透射
法检测
:检测深度不受限制,可以覆盖整
桩
,由于是超声换能器按一定的移距逐点检测,通过对逐点信号声速和波幅的变化情况,对桩的混凝土
完整性
进行判断,相对低
应变
反射波法,其检测范围和数据精度要高很多。但超声波检测也存在一定的盲区,比如声测管以外的混凝土,横向裂缝或深度范围小的层状...
桩基
规范规定必须要做大
应变
测试吗?
答:
高应变
(即大应变)可同时检测单桩承载力和桩身完整性,低应变(即小应变)只能
检测桩身完整性
。而桩基规范规定桩的检测应该包括桩的承载力、桩身完整性两项,所以仅做小应变是不够的。因此,必须使用用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身...
桩基检测
在公路桥梁工程应用?
答:
特殊项目也有应用,一般按规范抽取10%来
检测
。4.2
高应变
动测法高应变动测法是采用锤重达
桩身
重量10%以上或单桩竖向承载力1%以上的重锤以自由落体击往桩顶获得相关的动力系数应用规定的程序,进行分析和计算得到桩身的单桩竖向承载力和
完整性
系数,也称CASE法和CAPWAP法。该法出现在上世纪90年代其检测费用比静载荷...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高应变检测桩身完整性
cfg桩最忌的三个指标
高应变桩基检测方法曲线处理
预制桩桩身完整性检测方法
抗滑桩完整性检测方法
高应变法和低应变法的区别
桩基检测高应变法
灌注桩桩身完整性检测方法
高应变法能检测桩基的承载力