1.5kw电机额定电流
380v
1.5kw电机
用什么型号接触器漏保
答:
380V
1.5KW电机额定电流
在3安左右,考虑到电机启动过载选15安漏电保护器比较好,选DZ108型3-5安断路器做电机保护器,选CJT1-10A接触器,选LA19按钮红绿按钮各一只,选380C变12V24v36v-100瓦变压器。接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器...
三相
1.5
千瓦的
电机
配多少安的断路器 最大
电流
多少 超多少会烧电机
答:
通常可用10A磁力驱动器,其最大电流为10A,超3A会烧
电机
。需要说明一点,保护电机不是靠磁力驱动器的
额定电流
,而是靠热继电器整定的电流值,热继电器可以按电机的额定电流的3倍到5倍整定,以躲过启动电流,电机的启动电流可以达到额定电流的5到7倍甚至更多,但时间不长,热继电器动作需要一定热量积累,...
1.5KW
的水泵启动
电流
多大,准备配个交流接触器,懂得来,急!初中物理我给...
答:
配交流接触器与水泵电机的启动电流无关!只与
电机额定电流
有关,而且电机是3相380V还是单相220V?拿Y2-90S系列的三相电机
1.5KW
额定电流大约3.4A,启动电流大约7A,接触器的电流只要大约3.4A一个等级即可,单相电机1.5KW大约5.9A电流,接触器电流只要大于6A一个等级即可,电流的大小依据不同的电机(...
1.5Kw
4极三相
电机
空载
电流
3A
答:
1.5kw电动机额定电流
2.6A,空载电流0.3左右,可能是电网电压偏低所致。
1点5千瓦
电机
用多大电缆
答:
铜芯线的安全载流量计算方法是 220伏的电压下1000瓦
电流
约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW电动机
的
额定
工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导...
1.5kW电机
主回路用微断还是用塑壳好呢?距离变压器80米
答:
计算什么“短路电流”、说什么一定要采用塑壳断路器的人不知是不是都是读死书,死读书的人。一个简单的问题偏偏弄得那么复杂,这样有没有必要?一般的断路器的瞬动整定电流为其
额定电流
的10倍(即10In),1S内就会动作。而一般断路器能承受的最大短路电流都会在1kA以上。你们这些人不想想,
1.5kW
...
单相
1.5
千瓦的120米深井水泵启动瞬间
电流
是多少?
答:
要计算单相
1.5
千瓦的120米深井水泵启动瞬间的电流,我们需要知道额定电压和功率因数。通常情况下,
电动机
启动时的电流会比运行时的电流大很多,这是因为启动瞬间电动机需要克服惯性和开始运转。假设该水泵的额定电压为220伏特,功率因数为0.8。根据电功率的定义,我们可以计算出水泵的
额定电流
:额定电流 = ...
380V 50HZ
1.5KW电动机
用多大交流接触器合适?1201的可以么?
答:
根据
电动机
的额定功率和电源电压,可以通过公式计算所需的交流接触器
额定电流
。假设电动机功率因数为0.8,则需要的交流接触器额定电流为:I = P / (√3 × U × cosφ) = 1500 / (√3 × 380 × 0.8) ≈ 3.2A因此,1201型号的交流接触器可能不够大,需要选择额定电流大于3.2A的型号。另...
我厂的一个阀门
电机
铭牌上写的功率
1.5kw
,
额定电流
6.6A,电机是三相电机...
答:
因为接法标明是星形,其实绕阻电压并非达到了380V,而是220V,所以
额定电流
并不是要按照380V电压来算的。
电机额定电流
答:
你好:——★1、三相
电机额定电流
=功率
1.5kw
÷(额定电压380v×1.732×功率因数0.89×效率0.894)——★2、得数应该是2.86A。