1.5千瓦电机电流是多少
1.5
平方铜线能承受
多少千瓦电机
?
答:
如果是单相
电机
,1.5kw电机的额定
电流是
6.8安培,那么用1,5平方线就可以正常运行。
1.5
平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5kw电机的额定电流是3.9电流,那么用1.5平方线也可以。若是10米以下,单相可以选用1.5平方的铜线;若是三相的可选用1.0平方的铜线。若是10米以上,单相可以...
...计算出来的?如380伏
1.5千瓦
的
电动机电流是多少
?求计算公式。_百度知 ...
答:
P=1.732×U×I×cosφ U=380伏 功率因数cosφ在0.8~0.85 之间 ,取0.8。 P是电机功率
电机电流
I=P/(1.732×U×cosφ)=1500/(1.732x380x0.8)=2.85安。这是额定电流,如不是满负荷工作,还要乘以负荷系数,即负荷率(小于1的数值)。
三相
1.5千瓦电动机
最大
电流是多少
答:
三相
电动机电流
按每kw2A估算,1.5kw最大工作电流不应超过3A超过此值电动机会因过载而烧毁。
1.5
km的单相
电机
的
电流是
多大,如何计算?
答:
单相电机的电流大约是8安/
千瓦
,
1.5
的
电机电流是
12A左右,计算公式是电流=功率/220*功率因数*效率,功率因数取0.75,效率取0.75.单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同...
1.5
平方铜线能带
多少千瓦电机
?
答:
如果是单相
电机
,1.5kw电机的额定
电流是
6.8安培,那么用
1.5
平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5KW电机的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如...
1.5
w
千瓦电机
额
电流是多少
答:
三相380v的1.5kw=2.9A左右,单相220v1.5kw=11A左右(功率因数没有包括在内)估算值
...要用三相电的
1.5千瓦电机
用铝线的话大概要
多少
钱? 农业用 不常用...
答:
1》
1.5千瓦
单相
电机
:
电流
:I=P/U/COSφ=1.5/0.22/0.8≈8.5(A),距离:L=150米,铝线电阻率:ρ=0.0283,若允许末端电压降为10V时,每根(零、火)线的电压降:U=5V 每根线阻:R=U/I=5/8.5≈0.59(Ω)每根铝线截面:S=ρ×L/R=0.0283×150/0.59≈7(m㎡)2》1....
三相
1.5千瓦
的
电机
配多少安的断路器 最大
电流多少
超多少会烧电机
答:
通常可用10A磁力驱动器,其最大
电流
为10A,超3A会烧
电机
。需要说明一点,保护电机不是靠磁力驱动器的额定电流,而是靠热继电器整定的电流值,热继电器可以按电机的额定电流的3倍到5倍整定,以躲过启动电流,电机的启动电流可以达到额定电流的5到7倍甚至更多,但时间不长,热继电器动作需要一定热量积累,...
1.5
平米BV线能承受
多少千瓦电机
?
答:
如果是单相
电机
,1.5kw电机的额定
电流是
