22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏热缩终端头制作
10KV交联聚乙烯电力电缆户内
热缩
型
终端头制作
施工流程
答:
1. 首先,现场检查以确保电缆与所需附件相匹配。2. 根据附件的说明书,剥切电缆外护套,并清理半导电层,确保操作平滑。对于多芯电缆,安装适配的三指套。对于地线,进行焊接处理,并在需要的情况下安装返回力管和绝缘管,随后进行密封处理。3. 安装过程中,严格遵循附件说明书是关键注意事项。
10kv
热缩
电缆
终端头制作
反应力锥的作用是什么
答:
1. 反应力锥在10kv
热缩
电缆
终端头制作
中的作用主要是通过几何锥形来改变电场集中区域的电场强度。2. 该技术的实现基于使用特定的电气参数材料,这些材料复合在电缆终端头的绝缘表面上,特别是在屏蔽切断处。3. 通过这种方式,绝缘表面的电位分布得到优化,从而有效改善电场分布,增强电缆终端头的绝缘性能。
油侵高压
热缩终端头
做法
答:
-
终端头制作
:包括电缆定相、摇绝缘、剥铠装、撕去内垫层、剥铅皮、胀喇叭口、撕去统包绝缘、包聚四氟乙烯带、固定隔油管、包绕填充胶、包耐油纱布带、固定三指套、固定导电护套、固定应力管、压接线鼻子、包绕填充胶、包耐油纱布带、固定绝缘管、固定密封管、固定相色管、固定伞裙等步骤。- 耐压...
十千伏
高压电缆头的
制作
方法,谢谢!~
答:
(1) 清洁绝缘表面,套入三孔伞裙,位置按图所示。定位后加热收缩。(2) 按图尺寸安装单孔伞裙,将其端正后加热收缩,再进行副管及相色管的安装。至此户外
终端头制作
完毕。
制作十千伏
单芯交联电缆
热缩终端
接头的工艺要求
答:
每个端子压2道。注意压接后应去除尖角、毛刺。
10
.包绕密封胶 在反应力锥处包绕密封胶。注意绕包后外径应略大于电缆外径。11.固定密封管 将密封管套至端子与绝缘连接处,从端子侧开始加热收缩。注意密封处应预先打磨并包胶。12.固定相色管 将相色管套在密封管上,加热固定,户内头安装完毕。
10kv高压电缆
头制作
图解
答:
5. 安装半导电空心管
终端头
:确保三根芯线离分叉处的距离相等,半导电管要套住铜带不小于20mm。在半导电层断口两侧涂上应力疏散胶,主绝缘表面涂硅脂。
热缩
半导电管时,确保铜带固定且表面干净,半导电管内无空气。6. 安装分支手套:在内绝缘层和钢甲这段用填料包平,手指口和外护层防潮处涂上密封...
10KV高压电缆
终端头制作
主要注意什么
答:
硅橡胶复合绝缘套管具有弹性,在其弹性范围内预先撑开,套入塑料线芯加以固定,施工时只需抽出内芯尼龙撑条,就可以使主体部分紧密贴附在电缆上,从而克服了
热缩
附件没有弹性,热胀冷缩的过程中,接头与电缆本体的接触面之间容易出现间隙而导致绝缘性能降低的缺点[9]。但是,据统计,电缆接头和
终端头
故障...
10kv电缆头冷缩做法和
热缩
做法有区别吗?
答:
3.
热缩
电缆
终端头
和冷缩电缆终端头的
制作
材料主要是弹性体,如硅橡胶和乙丙橡胶。这些材料在工厂预先硫化成型,然后通过扩径并衬以塑料螺旋支撑物形成电缆附件部件。现场安装时,将这些预扩张件套在处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑塑料螺旋条,压紧在电缆绝缘上形成电缆附件。由于这种附件是在常温下...
10
伏电缆
终端
接头
制作
?
答:
在
制作终端头
时,可以不削铅笔头。但是,如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时,为保证密封效果,通常将绝缘端部削成锥体,以保证包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。
10
外绝缘管的固定 套入
热缩
绝缘管,使管口带有密封胶的一端在分支手套处。割去多余绝缘管。开始热缩,热缩时活力不宜过猛,...
怎样
制作
电缆头?
答:
热收缩
电缆附件适用于0.5-
10
kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆
头制作
安装。户内
热缩
式电力电缆
终端头
工艺:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。2.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低...