10千伏配网短路计算
变电站
短路
电流
答:
4)
计算10 kV
及以上高压电网
短路
电流时,一般将原件的电阻忽略不计,如果短路电路中总电阻∑R大于总电抗∑X的1/3时,则线路和其他元件的有效电阻仍应计入。5)计算1 000 kV以下低压电网短路电流时,一般不允许忽略短路回路中电气设备的电阻值,如配电变压器的电阻、低压线路的电阻、不太长的母线和电缆、...
短路
,怕吗? ?
答:
我们来看一个具体的例子,假设母线是60毫米宽、
10
毫米厚的铜排,长度15米,40℃环境条件下,当流过105kA
短路
电流时,母线表面温度会从40℃骤升到315℃,足以导致铜排软化和强度降低,对开关柜结构构成威胁。(图3:母线温度
计算
)那么,对于100A的短路电流,导线表面的温度又是多少呢?我们再探讨短路电...
如何判别与处理
十千伏配网
线路电压不平衡故障?
答:
这个与避雷器没有关系,避雷器是过电压保护器,原理是当电线遭遇雷击,电压瞬间升高到2万伏左右,避雷器击穿对地释放电压。正常电压下避雷器是休眠状态。如果变压器空载,三相输入也不平衡,怀疑是变压器一次绕组匝间
短路
,测量一次绕组的阻值分析
浅谈如何提高农村
10kV
配电网故障抢修效率
答:
1.2.5 距离保护装置动作跳闸。距离保护动作跳闸,一般为线路相间
短路
造成。其中一段保护范围为本线路全长(由电源点
计算
)的80%~85%,而二段保护则除了保护本段线路的末端和下一段线路外,还兼为一段保护的后备保护。1.2.6 线路绝缘监视发生接地信号(中性点不直接接地的配电网)。线...
10千伏配网
线路故障跳闸,引发别的线路也跳闸什么原因会引起?
答:
1、单相接地,引发另两相对地电压升高;2、
短路
引发浪涌,造成邻近回路保护;3、接地或零序保护;4、低频或失压保护;
10
年前,我也曾处理过类似问题,非故障回路的油浸电缆头炸开,是因为相邻回路电缆被挖断引起浪涌电压(其本身已有绝缘缺陷,低于17.5KV避雷器动作电压就已经被击穿)。加QQ:1183350613...
第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何
算短路
电流
答:
中压侧的
短路
电流一般各省市的自己的配电网标准或者典型设计会提供一个限值,可以直接按限值的数取,实际都会低于这个数,低压400V侧若无电网参数,可以拿变压器额定电流除变压器阻抗百分数,就是变压器出口处三相短路电流值,若
计算
某回路短路电流,可以查看04DX101-1里的短路电流速查表。
中低压配电网规划与设计基础目录
答:
第三章聚焦于配电网
短路
电流
计算
与控制,介绍了短路的基本概念,电力元件参数的计算,以及不同情况下短路电流的计算和控制策略。第四章详细探讨了配电网线损计算及控制,涵盖了线损的定义,计算方法,影响因素,以及降低线损的技术和管理措施。第五章着重于电能质量和无功电压控制,包括电能质量的定义、电压...
配电线路的潮流
计算
方法是什么?
答:
配电线路导线线径比输电线路的小,且“主线段与分歧线”以及“上、下相邻线路”导线型号规格差异大,导致配电线的线路
短路
阻抗角φ较小,即R/X较大。不仅使得在输电网中所采用的潮流
计算
常规算法难以在
配网
潮流计算时得到收敛,还会因不同点故障的短路阻抗角不一致,对保护动作灵敏度和可靠性产生一定...
工厂供配电系统毕业设计
答:
5、工厂供、配电系统短路电流计算 工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行
短路计算
。由系统不同运行方式下的短 路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。6、改善功率因数装置设计 按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求...
配电网相关问题 在线急等 回答好加分
答:
这个题有点大,先说高压网接线模式,有大电流和小电流还有低阻接地模式。这里设计到一个接地的问题,这个问题也是现在大多数专家研究的问,但大部分超高压都是直接接地的,
10
千付基本上是不接地的。也就是小电流接地,角形,但许多变电站为了运行稳定加了一些接地变,
1
2
3
4
5
6
7