10千瓦用多大的空开
10kw
用多大空开
?
答:
空开选用63A以上
。1、10千瓦用电器如果在220V的电器,它的最大电流在40A左右,10平方以上的铝线或6平方的铜线,空开选用63A以上。2、如果是380V 的电器,它的电流在20A左右,6平方的铝线也可以,如果线路比较长,电机(因为电机起的电流大)在这个基础上要加大。3、10千瓦空气开关原理是当线路发生一般...
10千瓦用多大的空气开关
答:
如果是220V电压,10000/220≈45A,需要一个大于45A的空开,即10kw用63A的空开
,如果是380V电压时,10000/380≈26A,需要一个大于26A的空开,10kw用32A的空气开关。空开根据电流的1.2倍来选,根据公式电流A=功率W/电压V可以进行计算,我国现有两种电压220V和380V。空气开关是断路器的一类,只要电路内的...
求助,10KW电机
用多大空开
合适
答:
选择适当的空气开关主要取决于电机的额定电流和额定工作电压。一般来说,
10kW电机的额定电流约为20-25安培,额定工作电压为380V
。因此,一般选择额定电流为25安培,额定工作电压380V的空气开关。另外,还需要根据实际情况考虑一些其他因素,例如环境温度、电线长度等,以确保电机正常运行并避免安全事故的发生。
三相10KW
用多大的
开关合适呢?
答:
(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安
。(3)1. 380v 1kw=2a。
10千瓦
要
用多大的空开
?
答:
要用32A的空开
。1.空开:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。2.空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压...
10千瓦
电机
用多大空开
?
答:
380V电机,一个KW大概2A电流,10KW就是20A电流。空开电流规格一般选电机额定电流的1.5倍,所以应该要选30A的空开。没有30A规格的空开,最接近的是
32A
。所以选32A的空开即可!
10千瓦
=
多大的空开
和电表及铜线
答:
10千瓦
=约46A
空开
应选择在60A,如果有大功率电热装置应选择100A左右。电表应选择约50A-60A.电线理论约为5.5平方。现在电线市场有偷工减料,选择约为6-7平方左右的铜线。
三相电
10千瓦用多大的
电缆和
空开
答:
(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,
然后空开稍微可以大点选25-32A都可以
。(2)
380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安
。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方电缆载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
10千瓦的
用电量 我应该用多粗的电线?
多大的空开
?
答:
三芯或四芯4平方毫米电缆线,三相
32A
空开。
10KW用电器220V下
用多大
电线和
空开
答:
220V单相电器
10千瓦
,电器工作时电流大约40A左右,使用50A
的空开
或者63A的空开都可以,电线需要10平方铜线,如果距离就两三米,用6平方铜线也可以