答:
变压器是用视在
功率
S表示,S=1.732UI。带的负荷是有功功率P,P=1.732UIcosΦ=ScosΦ (cosΦ,功率因数),理论上功率因素一般以0.8计,所以 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ =0.8S
变压器带
额定负载、轻栽或空载,都可以长期运行,还具有一定的过载能力。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及...
变压器
的
功率是多少瓦
?
答:
千瓦(kW)=
千伏安
(
kVA
)乘以
功率
因数,假设功率因数为1.则50KVA的
变压器
就可以带动50KW的电器。伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA 等价于由那条线路的电压产生的在一条电路中的电流,通常在变压器中衡量,也就说他是一个电流的单位。而千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位...
2000KW的用电设备需要配
多大
容量
变压器
答:
高压计量。1、以用户的平均
功率
因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)。2、所以可以选择总容量为2500~3150
kVA的变压器
,也可以选择的组合有:1250kVA+1250kVA,
1000kVA
+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。
...每台空调3000w,需要安装多少千伏/安
变压器
! 一千瓦等于一千伏/安...
答:
“千瓦”是指设备的有功
功率
,千伏安是指设备的容量,如
变压器
容量XXXKVA。它包含有功功率和无功功率,因为只有纯阻性的负载功率因数是1,感性负载和容性负载都不是1,一般变压器的负载率取百分之八十五左右,即:
1000KVA
容量的变压器只能带850KW左右的负载。你的设备总功率为P= 260X3000W=780KW,考虑...
1000kva变压器
整定值
答:
等于1000除以电压和根号3的乘积和功率因数的乘积。
1000KVa变压器
速断保护定值的计算方法如,根据
变压器功率
计算公式S=√3IU,S为变压器的视在功率,I为变压器的电流,U为变压器的电压。
1000
KⅴA最大
能带多大
负荷245KA起载了吗请老师指教?
答:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为
1000
*85%=850KW。
变压器功率
因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
知道
变压器
的容量(
1000KVA
),怎么求电源的容量
答:
变压器不能用容量来标称,应该用伏安〔VA〕或者用
功率
〔W〕来标称。
变压器1000KVA
〔伏安〕=1000KW〔千瓦〕。
变压器
最大负荷怎么算?
答:
低压侧电流=
变压器
的
功率
/低压侧电压 高压侧电流=变压器的功率/高压侧电压 最大负荷就是变压器的功率 变压器的最大负荷怎么算 说的很笼统 给你一个计算方法 低压侧电流=变压器的功率/低压侧电压 高压侧电流=变压器的功率/高压侧电压 最大负荷就是变压器的功率 如何选用变压器(
1000kVA的
能够带多少负荷,...
变压器
容量规格有多少种500—
1000KVA
左右的
答:
0.8 cosφ--
功率
因数,一般为0.8~0.85 η--变压器效率,一般为0.8~0.9 根据公式一般把 KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8 SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH 实例:某小区按照50W/m2设计,则 PH=50×19200=960kW SN=1.17×960=1123kW 故该小区选择3台400
kVA变压器
。
变压器1000
VA与电流1000A有什么分别
答:
VA视在
功率
,它的大小和功率因素有关!例如: 功率因素cosΦ=0.8 有功功率为P=1Kw 则tgΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tgΦ的平方 即S=1.25
KVA