1000kva变压器带多大负荷
开闭所
带变压器
总容量为25000
KVA
,从供电站到开闭所大约2km,10kv 2路...
答:
10KV供电给25000的主变吗?不太可能,至少应是35KV以上。那你问的应该是主变二次侧两路出线至2km远的负载,那需根据负载大小核实额定电流后,按载流量修正系数选择电缆后再进行压降校验。
计算电流1100A选用
多大变压器
,谢谢。
答:
有句电工口决是算
变压器
的额定工作电流的,是"容量除以电压值,其商乘六除以10"根据这个公式你反推一下,容量=电压*电流/0.6 容量=380*1100/0.6=697
KVA
.要据这个你选一个最适合的吧.应选800的.但是变压器有过载能力,也就是说,可以短时间带百分之一百二的
负荷
.你根据负荷情况而定吧,相关知识你...
多大
功率的电机需要自耦
变压器
降压起动方式
答:
如果你的电源功率余量不大,而电机的启动电流又很大时才考虑降压启动,比如
1000KVA
的
变压器
上的30KW4级的电机都有可能直接启动。自耦变压器降压起动方式用在那种电动机只能引出3根电源线又距离相当远时才用到。比如深井潜水泵电机。
两台315
变压器
并联应装
多大
的补偿柜
答:
首先说,电容器补偿凉的大小与
变压器
无关,而是与所带的
负荷
大小有关。你的负荷是700KW,那么就有:1、700KW的负荷是设备统计功率,综合计算参数为:Pjs=571 KW Qjs=167 KVAR 其中电容器补偿量为249 KVAR Sjs=850KVA 应选择
1000KVA
的变压器,两台315变压器并联后,不能满足需要。2、700KW的...
建筑供电基本知识 谁能帮忙介绍一下啊 谢谢
答:
3、高压隔离开关能通断一定
负荷
电流,过负荷时可自动跳闸。 (×)4、高压负荷开关是隔离高电压电源保证电气设备和线路安检。(×)5、影响多台
变压器
并联运行的主要因素是环流。 (√)6、测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用
1000
-2500V。 (√ )7、电压互感器虽有熔断器保护,但仍需校验动、热稳定定度。(×)8、...
特急!380V\320KW电机应配
多大
电缆?用铝的经济,距离700米。
答:
变压器
没问题,但是你配线就不科学了,一个是太员了.在就是
负荷
太大,需要250线4组,不是很划算,也不是很稳定,两台大电机用两组,
1000
KW的负荷用两组
出线开关柜就跳闸并有电流动作信号,经检查
变压器
没有问题 哪里会有故障...
答:
是
变压器
的高压侧开关跳闸是吧,如是过电流保护动作,检查变压器没问题,那就是因为
负荷
过大超过变压器的额定值或由外部短路的穿越电流所致。