10KV架空线路要考虑光纤吗
10kv高压
线能否与光缆并行敷设
答:
可以的
,因为光纤内的光信号不受电信号和电磁信号的影响。但要注意光纤的接口处(接头处)。还要注意10kv高压线的绝缘性要好,地下铺设很容易破坏电线的,施工时注意一下!两个穿线管的距离尽量远吧(根据沟宽),主要是考虑到安全性的。
高压线里可不可以带光缆
答:
不可以的
,虽然光缆中大部份都是玻璃、芳纶这些绝缘体,但户外轻铠光缆和部分皮线里面是有金属轻铠或者加强筋的,和高压线太靠近会有感生电流,所以在布线规范中有要求隔一段距离就要做接地处理,以避免造成意外触电。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输送10KV...
光缆与
10KV高压
线的距离有没有要求?
答:
第五条
架空
电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算...
光缆与
10KV线路
是否有安全标准
答:
架空
电力
线路
有防雷保护设备 架空电力线路无防雷保护设备 1—
10kv
以下电力线 2.0m 4.0m 这个标准时是光缆吊线(钢线)与
10KV
的安全间距标准,单独一根普通光缆参考此类标准。如果是ADSS自承无金属的光缆,可以比上述标准在宽松点(根据厂家提供标准为宜),,但是标准是标准,个人觉得比标准越...
10kV架空线路
设计,直线杆、转角杆、耐张杆、T接杆、断连杆及拉线上都...
答:
通讯电缆及
光纤
随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。电磁线(绕组线)主要用于各种电机、仪器仪表等。柔性防火电缆 1、防火性能优异...
输配电
线路
答:
大约是1个绝缘子是6-10KV,3个绝缘子是35KV,60KV线路不少于5片,7个绝缘子是110KV,11个绝缘子是220KV,16个绝缘子是330KV;28个绝缘子肯定是是500KV。低于35KV的用针式绝缘子,无片数之分。
10KV架空线路
通常用的是10-12米的单水泥电杆和针式绝缘子,电杆之间的直线距离在70-80米左右,10KV没有铁架子,就是一根电线...
求大神:
10kV高压架空
线 与光缆,380V动力电缆如何同杆架设?间距是多少...
答:
不是间距吧 你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。通信线缆与电力电缆垂直净距不小于2m
10kv线路
对通讯光缆安全距离多少
答:
你好,你是指把光缆挂在
10KV线路
上吧,推荐安全距离是2米左右,可以有效防止电腐蚀问题
架空线路
光缆有什么用?光缆可以兼做地线吗
答:
架空线路
光缆是在电力传输线路的地线中含有供通信用的
光纤
单元,光缆可以兼做地线。具有2种功能,其一是作为输电线路的防雷线,对输电导线抗雷击放电提供屏蔽保护;其二是通过复合在地线中的光纤,作为传送光信号的介质,可以传送音频、视频、数据和各种控制信号,组建多路宽带通信网。OPGW光缆一般有骨架式、...
架空
光缆与
10KV
电缆同杆架设间距要求是多少?
答:
架空
光缆、电缆与电力杆共杆时,缆线与电力线间的垂直距离应符合以下要求:①、1-
10KV
电力线,间距大于2.5m。②、1KV及以下电力线,间距大于1.5m。③、带有绝缘外套低压电力线,间距大于0.60m。