22问答网
所有问题
当前搜索:
10KV变电站电气主接线图
电气主接线
是指()。
答:
电气主接线
是指()。A.发电厂或
变电站
一、二次设备间的连接关系 B.发电厂或变电站重要设备的连接关系 C.发电厂或变电站的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路(正确答案)D.发电厂或变电站的二次设备连接而成的电路
浅谈火力发电厂
电气
一次部分设计:大型火力发电厂电气部分课程设计_百度...
答:
【关键词】一次部分;主接线;短路电流;设计 1 前言 发电厂是电力系统的重要组成环节,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。发电厂的主接线是保证电网的安全可靠、经济运行的关键,是电气设备布置、选择、自动化水平和二次回路设计的原则和基础。2
电气主接线
电气主接线是发电厂(或
变电站
)中的一次...
变电站接入系统设计和
变电站电气
部分设计有什么区别?
答:
变电站接入系统设计的研究对象是整个电力系统,涉及到继电保护、潮流计算、短路分析等专业,而
变电站电气
设计的研究对象是特定的变电站,主要包括
主接线
、供配电设备选型、控制原理等专业。
电站
几种典型
主接线
的可靠性分析
答:
电气主接线
的设计,是发电厂、
变电站
或开关站电气部分设计的首要任务,主接线系统结构的可靠性不仅决定用户能否获得足够的电能,而且也影响到电站建设和改造的经济性.本文利用开发的电气主接线可靠性评估程序STATION,选择了几种典型结构对其可靠性进行详细的分析比较,对接线中主要元件的可靠性参数敏感度进行了分析...
主接线
的设计步骤
答:
(2) 电力系统情况,包括电力系统近期及远景发展规划(5~10年),发电厂或
变电站
在电力系统中的地位及作用。(3)负荷情况,包括负荷的性质和地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等。(4)环境条件,包括当地气温、湿度、风向、水文及地震等因素,对
主接线
中
电气
设备选型的影响。2 主接线...
电气主接线
倒闸操作基本原则
答:
电气主接线
:将发电厂
变电站
的一次设备,如发电机、变压器、母线等按照一定的顺序连接的,表示生产、输送、分配电能的电路。倒闸操作的基本原则(有时也称之为核心问题):不能带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
10KV
的
电气主接线
中,保护测量计量用的电流互感器选几个绕组?
答:
电流互感器可以选装二只,装在A、C二相,也可选装三只,装在A、B、C三相;因为
10KV
系统一般是中性点不接地系统,三相电流之矢量和为0,即Ia+Ib+Ic=0,Ia+Ic=-Ib,通过Ia和Ic就能表达出Ib,这在计量、测量和保护中已基本够用了;但也有一些要求较为的用户,选装三相电流互感器,目的是提高可靠性...
1
10kV 变电站电气
一次部分设计设计
答:
下载文件:1
10kV变电站
初步设计_20131018225503.rar|根据线路回路数,110、10kV都是用单母分段 远景发展部分,
主接线
画成虚线就可以,总平面布置图上预留场地
500kv
变电站电气主接线
方式有哪些?各有什么优点?
答:
500kv
变电站电气主接线
方式有两种:一个半断路器,也就是3/2接线,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。优点:供电可靠性高,运行方式灵活缺点:占地面积大,造价高,运行操作繁琐,运行倒闸操作麻烦操作量大。双母接线,一般不超过7个单元采用双母线的接线方式。优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,...
1
10kV变电站
运行及常见问题分析
答:
摘要:变电站可使电压发生改变,不仅可以将电压减小以供居民使用,而且还能将电厂产生的电能远距离输出。同时电压可用于联系电网,因此大量设计者都是利用变压器联系各电网。针对如今被大量使用的1
10kV变电站
,本文首先提出了变电站的基本情况以及
电气主接线
相关内容,接着对变电站组成元件的特性进行了深入分析...